Есть задача мониторить сетевое напряжение и задействовать при этом один аналоговый вход ПЛК. Какие есть доступные варианты измерительных преобразователей или вольтметров с аналоговым унифицированным выходом?
Вид для печати
Есть задача мониторить сетевое напряжение и задействовать при этом один аналоговый вход ПЛК. Какие есть доступные варианты измерительных преобразователей или вольтметров с аналоговым унифицированным выходом?
Есть измерители напряжения, тока и мощности 1 фазной и 3-х фазной сети вообще без использования входа, по RS-485 или по ТСР
https://owen.ru/product/moduli_izmer...specifications
https://owen.ru/product/me210_701
Датчик напряжения с выходом 4-20мА
Если достаточно контролировать по одной фазе, будет самым бюджетным вариантом.
Датчик тока с 4-20мА, если там всегда есть нагрузка и достаточно иметь контроль наличия.
Любой счётчик с интерфейсом, не будет Modbus с большой вероятностью, писать опрос самостоятельно, зато больше информации.
Анализатор сети, есть у chint по цене наших счётчиков и с modbus.
Предложенный выше прибор.
Зависит от бюджета и назначения.
За однофазный 16 косарей, это круто...
ТП03C-хх/4-20мА-zz
ТП03С-400В/(4-20мА)-00-З/0(клеммник,ДИН)
(ЭТН с выходом 4-20мА )
Тогда зачем здесь ПЛК, МСД-200 и то более подходит, а ПЛК подарить пионерам в кружок очумелые ручки, мне так кажется:
https://owen.ru/product/msd200
Так может у них что питается от этой фазы и вероятно какие-то проблемы возникают, вероятно не прислушались к моим советам сразу сделать по-человечьи, чтобы не переделывать, теперь ищут виноватого, в смысле, качество питающей сети оказалось виновато, а раньше об этом не думали.
По одной фазе качество не определить.
Дети такой ерундой не занимаются. Они ZMPT101B подключают сразу к Arduino.
У меня ПЛК по RS-232 опрашивает ИБП Ippon. Вариантов много. Здесь вопрос выбора.
Я думаю можно и ZMPT101B откалибровать до 400...500 В. Но нужно заменить входной резистор на плате. Номинал в два раз больше и лучше два последовательно с запасом по напряжению. И усилить изоляцию со стороны пайки элементов на плате (близко расположены выводы высокой и низкой части). Банально залить эпоксидкой. Получиться дешево и сердито. Для измерения линейного напряжения имеется в виду. Три датчика всего на три фазы. Три аналоговых входа модуля ПЛК. На этой неделе попробую и отпишусь о результатах. Благо есть цифровой калибратор переменного напряжения до 600 В чтобы настроить и проверить насколько будет велика погрешность.
С измерением напряжения и тока в сети не всё так просто. Если в этой сети есть, например, частотный преобразователь, то вообще беда. У меня обычный мультиметр зашкаливал на верхнем пределе 1000 вольт при замере напряжения сети из-за ВЧ помех. Да и ток с современными нагрузками отнюдь не синусоидальный. Нужны измерители TRUE RMS.