Добрый день! Подскажите, как реализовать поддержание двух уровней давления в зависимости от управляющего сигнала. Считывание показаний по датчику давления 4-20 мА
Вид для печати
Добрый день! Подскажите, как реализовать поддержание двух уровней давления в зависимости от управляющего сигнала. Считывание показаний по датчику давления 4-20 мА
Monroe_Hutchen
Если я правильно понял задачу, то надо по внешней команде менять задание, например поддерживать 3 или 6 бар в трубе. Обычно в ПЧ есть несколько источников задания, и внешней командой их можно переключать. Например на дискретном входе 4 ноль - используется источник задания А, на дискретном входе 4 единица - используется источник задания В. Задание в данном случае - это уставка для ПИД-регулятора. Конкретно про ПЧВ1 не скажу, не работаю с ними, но во многих других ПЧ такой функционал наблюдал.
На ПЧВ1 есть возможность задания двух каналов задания частоты, а так же выбор между этими каналами, можно выбрать максимальный ли минимальный их них.
Если не изменяет память там можно из 8 предустановленных заданий выбрать нужное комбинацией трёх дискретных входов!
В некоторых ПЧ выбор осуществляется из 16 уставок!
Добрый день.
У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
Можете подсказать?
Это же проще всего сделать, в смысле проще пареной репы, так и назначаете аналоговый вход(2):
Вложение 85042
А вот если бы вам требовалось поддержание заданного давления(как у преведущего товарища), то следовало источником задания установить ПИД-регулятор(8), короче, никто всего этого не может знать, пока не изучит РЭ, если Вы РЭ принципиально игнорируете, пригласите товарища свободного от этого, лучше кто уже не раз делал подобное, боюсь Вам это не по силам!
Давайте зададим вопрос по другому:
параметр F13.00 = 8 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора = Цифровые клеммы
параметр F05.00 = 24 - Выбор функции клеммы Х1 = Переключение уставки 1 ПИД-регулятора
Есть понимание, что это задание должно быть в % от диапазона датчика обратной связи.
Но вот в каком параметре это значение задавать в РЭ не сказано.
Вы не волнуйтесь, в смысле, определитесь что Вы хотите, например поддержание заданного давления и менять уставку подачей сигнала на дискретный вход, а то Вы написали, что хотите задавать давление через аналоговый вход ПЧ, на вход поступает сигнал с датчика давления, в смысле, я же не знаю, что Вы хотите, поэтому эту часть надо написать вразумительно, здесь же не форум ясновидящих!
Вот ваш полный пост:
Добрый день.
У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
Можете подсказать?
Сергей0308
Константиныч все достаточно ясно описал. Задание понятно. Я перелопатил мануал по этому ПЧ, как сделать выбор уставки понятно. Непонятно где устанавливать собственно эти самые уставки, в мануале не указано явно "Параметр хх.хх = уставка 1, параметр хх.хy = уставка 2", и т.д. Вот об этом и речь. Вот тут уже нужны ясновидящие.
Это Вы догадались, в смысле, из его поста, что полностью скопировал это явно не следует, а пользоваться догадками и предположениями это скатиться до форума ясновидящих!
Можно же вразумительно написать несколько слов, чтобы всем понятно было, типа: надо поддерживать заданное давление, уставку давления надо менять по сигналу на дискретном входе, всё!
Вы смотрели конфигуратор, может там понятней будет?
Качнул "Конфигуратор", поизучал в офлайне. Понятнее не стало. Клеммы выбора уставки назначаются, сами уставки по прежнему отсутствуют. Допускаю, что за уставку принимается предустановленная скорость. Но тоже не понятно. В многоскоростном режиме на выбор скорости идет 4 бита, выбор уставки ПИД то ли 3 бита, то ли просто три уставки. Вобщем, тайна покрытая мраком. Без Малдера, Скалли, и поллитры не разобраться.
Вот как я вас понял - Вы хотите менять уставку от датчика 4...20мА, который подключен ко входу AI1. А на какой вход и от какого оборудования заводится обратная связь? Вы понимаете смысл значения слов: "уставка", "обрная связь", "выход ПИД"? Если понимаете, то пишите внятно и проверяйте смысл своих вопросов.
Теперь по поводу РЭ овечек на ПЧ М01.. Это тихий ужас!
Вот что имелось в виду: F13.01 - Уставка или значение обратной связи панели. Описание отсутствует! И ведь ГКП наверно должен был при проверке, прочесть и мозгами пошевелить?
Далее.. F13.00 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора. Есть вариант 9. В соответствии со значением рабочего тока. Т.е. при нулевом рабочем токе, уставка будет нулевая. И как тогда выход ПИД получит какое-то значение? Мотор будет простаивать, до тех пор, пока кто-то не откроет краник с током. Бред!
Я вообще-то про то, что мануал сильно корявый, параметры не растолкованы, гадать на кофейной гуще желания нет. Есть другие ПЧ, где в мануале разжеван каждый параметр с подробным описанием, предпочитаю использовать такие. Нервы дороже.Цитата:
может попробовать не уставку менять
Немного из другой инструкцииВложение 85045
Nomad
Это про выбор источника уставки. Тут понятно.
Непонятно следующее:
Например делаем:
Параметр 5.01 (функция клеммы Х2)= 24, переключение уставки 1 ПИД-регулятора.
Параметр 5.02 (функция клеммы Х3)= 25, переключение уставки 2 ПИД-регулятора.
Далее ищем где находится "уставка 1 ПИД-регулятора" и "уставка 2 ПИД-регулятора", а в ответ тишина.
Трудности перевода )))
Должно быть "Вход 1 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 2 для переключения источника уставки ПИД-регулятора", "Вход 3 для переключения источника уставки ПИД-регулятора" и соответствующая таблица на моём скриншоте.
Соответственно переключения уставок в этом ПЧ нет.
Ну это очень странно, это стандартная вещь, базовая, в смысле, если это так, это однозначно деградация, короче, я бы всех повыгонял, кто такое придумал убрать, в смысле, такое часто применяется, в некоторый ПЧ выбор из 8, в некоторых из 16 предустановленных заданий(уставок), уже повторяюсь!
Я бы в таком случае рекомендовал ПЧ от LG, кстати "Веспер" очень корявая копия LG, рекомендовать не стал бы!
Вложение 85046
Остается придумывать костыли:
- задавать через RS485
- или масштабировать входной сигнал с датчика
EFrol
А можно повесить сбоку ПР или небольшой ПЛК с аналоговыми входами\выходами, желаемую логику наворотить там, и частотнику доверить только функцию "крутить мотор".