Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
Вид для печати
Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
Ключ это транзистор, который переключает обычно 24 В на выходе. Транзистор работает быстро, на ключах обычно делают выходы ШИМ.
Реле же при включении замыкает контакты, никак не связанные с внутренней схемой. Могут переключать например фазу 220 В.
Реле с большой частотой переключатся не могут физически. Обычно до 5 Гц, или просто включить, выключить.
И еще вопрос немного не по теме, где в технических характеристиках посмотреть, какая сила тока необходима для работы ПЛК?
Благодарю за ответ! То есть ключи используем там, где нужно быстродействие, а реле, где большая нагрузка?
Спасибо большое)
У меня есть пост про такие выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtom...ytyj-kollektor
Если действительно для образования и дела надо - можно почитать.
Добавлю, что ключи (транзисторы) кроме быстродействия предпочтительны для управления с частыми переключениями - например, 3-позиционным регулирующим клапаном. Тогда износ переносится на внешнее промежуточное реле, которое при эксплуатации проще заменить, чем прибор.
Может тогда уж и внешнее ТТР поставить, чем реле менять?
Так сказать, для полного счастья!
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i...specifications
А чтоб счастье было глубоким, безмятежным и не прерывалось сиренами пожарных машин, еще один Do заюзать для аварийного контактора последовательно по силе ТТР
Да, согласен, ТТР очень хорошее решение.
Забыл о нём по простой причине - в личной практике приходилось работать с небольшими теплопунктами - и на таких объектах для регулирования использовались небольшие слаботочные электроприводы (до 0,1 А). Темновой ток ТТР коммутировал на эти приводы и "больше" и "меньше", отчего приводы тихонько жужжали, пытаясь перемещаться в обе стороны. Приходилось заменять ТТР на элекромеханическое реле.
Вроде бы сейчас появились ТТР, коммутирующие небольшие токи, эта проблема должна уйти в прошлое. Просто ещё не довелось попробовать новинки в деле.
Это лично мой негативный опыт, который нельзя распространять на все случаи. Маленькие теплопункты - довольно специфические объекты.
Когда при помощи ТТР управлял МЭО - всё было хорошо.
Выход типа "ключ" - это общее понятие устройств или элементов, осуществляющего коммутацию чего либо. Ключом можно назвать и транзистор и механический коммутатор - электромагнитное реле.
Для более полного понимания можно почитать "Типы дискретных выходов ПЛК".
Э/м реле, по видам контактов, бывают:
Вложение 78344
Подробнее, почитать ГОСТ 16121-86
МДВВ-Х,
где X – тип выходных элементов.
Типы выходных элементов:
Р – реле электромагнитное;
К – оптопара транзисторная n–p–n-типа;
С – оптопара симисторная;
Т – выход для управления твердотельным реле.
Про всё поговорили,только симисторы оставили без внимания.
А ведь это тоже довольно интересный тип DO.
https://disk.yandex.ru/d/_u64nuJrhiFyrw
Не антиреклама "Овену" и тем более не реклама стороннему Производителю ,но если человек "новенький",то может и пригодиться.
И если Мария "прикоснётся" к приборам ОПС,то с удивлением узнает,что выхода типа ОК могут контролироваться и на "КЗ" и на "Обрыв".(24 вольт) и только на "КЗ"(220 вольт) У эл.магнитного реле типа "сухой контакт" такой возможности нет.