ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
Вид для печати
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
ПР в таком состоянии работает? С обратной стороны установлен диод VD7, если он КЗ, то это может быть объяснением конденсаторов. Но тогда другой вопрос, почему диод помер.
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
Работал до момента съема (по словам заказчика) - единственное говорят часто выпадал в осадок (панель говорила нет связи), пока питание не сбросишь.
эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.
А проблемка то похоже имеется:
Вложение 77866
(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
Вместо 1000х6,3 поставьте 680х16 и забудьте
На днях, спустя год эксплуатации, потух ПР200 модификации 24.2.1.0. Вскрытие показало вздутые кондеры 1000х6,3. Сам ковырять не стал, отправил на завод. Ждём
Вложение 78866
Вложение 78867
Результат ремонта двух модулей ввода-вывода Мх110. Надо отдать должное, проработали несколько лет. Но высохли все.