Есть ли способ, как сохранить значение выходной переменной при отключении питания? Пробовал с помощью макроса fsave, все равно после отключения питания сбрасывается в 0.
Вид для печати
Есть ли способ, как сохранить значение выходной переменной при отключении питания? Пробовал с помощью макроса fsave, все равно после отключения питания сбрасывается в 0.
У вас должно быть
1. Энергонезависимая переменная
2. При запуске ПР сперва чтение это переменной для использовании в программе.
Если пункта 2 нет, то при старте программы ваша переменная будет переписана 0 или результатом вычисления программы.
Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?
А что и как вы в переменную записываете? И где используете?
Вложение 76744
Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)
Предлагаю сделать блок fSave энергонезависимым (выставить переменной out энергонезависимость)
Вложение 76746
Так оно так у меня и сделано.
покажите внутрянку макроса fSave
Вложение 76747
Внутрянка fsave
найдите отличие
Вложение 76748
У меня есть таймер энергонезависимый с паузой(пост170): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Имеется прямой и обратный отсчёт времени!
Может вам подойдёт, короче, удивили со своим флоатом, в смысле, где Вы такое видели или как додумались до такого?
Подскажите, пожалуйста назначение входов и выходов. Обратный отсчет не нужен.
Поэкспериментируйте с этой схемой:
Вложение 76767
Макрос можно открыть для редактирования, в смысле, там имеются подсказки и они всплывают при наведении курсора на вход или выход.
Если сейчас не нужен, может понадобится в будущем, не вижу проблемы, в смысле, можно не пользоваться тем, что не нужно в данном конкретном случае!
Стесняюсь спросить, feeprom-это что?