Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
Вид для печати
Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
У твердотелок есть ток утечки. Так понимаю это когда твердотелка выключена а соленоид реле начинает дребезжать?
Надо зашунтировать, чтобы снизить ток.
Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
6) В случае, если на выходные клеммы ТТР предполагается подключать индуктивную
нагрузку с высокими стартовыми токами или иную нагрузку, характеризующуюся периодическими повышениями значения тока коммутируемого сигнала, – номинальное зна- чение тока коммутируемого сигнала ТТР должно быть выше (с запасом) максимально
возможного тока сигнала, подключаемого на выходные клеммы. В большинстве
случаев рекомендуется выбирать ТТР с номинальным значением тока на 900% выше
коммутируемого – для индуктивной нагрузки, и на 40% выше коммутируемого – при
резистивной нагрузке (для обеспечения запаса по току при колебаниях напряжения в
коммутируемой цепи и при изменении сопротивления управляемой нагрузки).
Сложно для понимания,но возможно причина здесь.
К тому же если есть в схеме варистор ,а про него разговор не ведётся,но надо его установить.
Извиняюсь, неправильно выразился с понятием шунтирования. нафига вы на обмотку то диод прилепили?
Вообще странно, что дребезг у вас при включении происходит.
Хорошо бы схемку или фотку, чтобы шильдики было видно.
Вложение 74610 вот фото
А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
Вложение 74612
Вложение 74613
Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
Вложение 74616
На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!
И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?