Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Вид для печати
Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...
Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.
Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
Вложение 71621
Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
petera я это понимаю, но разве в Moxa не достаточно просто указать интерфейс? просто давно их в руках не держал. Например на моем преобразователе другой фирмочки два пина используется при работе по RS485, а при работе по RS422 добавляются еще 2, но указывая что я использую RS485 не требуется физического соединения. У Moxa надо физически соединять?
Тут больше вопрос нафига на моксе кучка бесполезных экранчиков ? :)
Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.
NOwl_13 вместо ИПП120 должно быть что-то другое, чтобы подключалось к удаленному шкафу вентиляции и выступило слейвом для удаленной Scada...
а так, чертовщина у вас какая-то бесполезная :)
Вложение 71622Интерфейс
А чем как не панелью, если нужен только контроль параметров?
NOwl_13 ИПП120 имеет на борту ДВА интерфейса? один для опроса удаленных щитов вентиляции (мастер) а второй, чтобы подключиться со стороны Scada как слейв ?
Простой вопрос, куда вы тут Moxa собрались запихнуть и как ? Не, ну есть вариант Scada сделать слейвом так же для панели, осилит ваша Scada такой вариант?
Я уже написал, что наличие 422-го интерфейса у устройства не означает требования соединять жилы, зависит от устройства. но моксами давно не пользовался, чтобы точно сказать.
4.4. Настройка параметров последовательного интерфейса устройства NPort №2
Откройте вкладку Serial. Проверьте настройки последовательного порта (скорость передачи,
количество бит данных итд.). Они должны совпадать с настройками оборудования, которое в
дальнейшем будет подключено к устройству NPort.
В выпадающем списке Interface выберите нужный интерфейс: RS-232, RS-422, 2-проводный RS-
485 или 4-проводный RS-485.
5.1. Объедините два устройства NPort сетью Ethernet. Для подключения через сетевой
концентратор или коммутатор используйте стандартный «прямой» Ethernet-кабель. Для
подключения устройств NPort напрямую друг к другу используйте «перекрёстный» Ethernet-кабель.
Вопрос как панели будут распределены по сети?
NOwl_13 тьфу ты, вы как удлинитель RS485 моксы используете? Опять же, в самом первом моем сообщении прочтите, вы где у этой модификации Моксы увидели два порта Ethernet ? у вас на схеме M1 и M2 у устройтсва АА10 ?
Мастером сети в данном случае может выступать только щит вентиляции - устройство ААN - вызывает подозрение что N - количество щитов не одно.
Давайте колитесь с полной схемой, а то у вас тут явно ахинея какая-то получилась. все ИПП120 не могут быть мастерами, а если к ним как к слейвам начнут стучаться куча куча щитов вентиляции то тоже ничего хорошего не выйдет при обычной то моксе.
Контроллер вентиляции 2xRS-485---2xRS-485_NPort_Ethernet---коммутатор---Ethernet_NPort_2xRS-485---2xRS-485_ИПП120 Все ИПП120 в качестве слейва, хотелось объеденить RS-485
Щит Вентиляции ОДИН и ЕДИНСТВЕННЫЙ, если да, то он мастер.
Все ИПП120 слейвы - разные адреса соответственно - зачем такое количество? хотя их, богатых, не поймешь :)
моксы соответственно одна Сервер, вторая Клиент.
Щит вентиляции не один и стоит вопрос как-то объединить ИПП120.
Вот про то и речь, 5150 здесь не подойдет на стороне ИПП120, если есть желание объединить их. Тут нужен арбитр, смотреть серию 6-ть у Мокса для данного щита, но эксперимент может и не удастся, надо тестировать. Но у вас там этих ИПП120 не 2-3 штуки.
Еще такой вопрос, а какие у вас в щитах вентиляции контроллеры ? они способны выполнять групповые запросы? или там то же аналогичное поделие в виде ПР200? :)
как обычно, желание впихнуть невпихуемое :)
Вложение 71632 С двумя портами
Ну количество портов Ethernet тут фиолетово и скорее всего они предназначены для других целей, чтобы уйти от необходимости ставить коммутатор. Каскад мокс с байпасированием Ethernet порта...
Проблема в другом - одновременный запрос от двух щитов вентиляции, каждого к своей ИПП120 приведет к хаосу. 5000 серия не умеет разделять запросы и выставлять их в очередь, это умеет делать только 6000 серия, но есть большое НО - при запросах от одного источника или на один источник, а у вас запросы от разных источников да еще к разным ИПП и скорее всего фокус не прокатит... и даже доп возможности 6000 серии моксы вам скорее всего никак не помогут...
Чтобы объединить ИПП120 тут нужен шлюз совершенно другого рода, который сможет сам опрашивать 485 линию, а отдавать по TCP по разным адресам для каждого из щитов...
а бл.... у вас еще к тому же надо передавать на ИПП120 от щитов вентиляции, чтобы они показывали инфу, а не просто с них чего-то там считывать...
ИПП120 уже существуют или это проектное решение? - замените на большую панель с Ethernet, делите экран для разных источников, делайте ее мастером для всех щитов.
То, что вы нарисовали без компьютера просто на моксах не реализовать. Или моху для каждой ИПП закладывайте или на каждые 2 ИПП если моха 2-х портовая по RS
Спасибо. Наверное все же придется разделить RS.
9 штук ИПП120 - это примерно 86 тыс рублей. Думаю за эту сумму можно найти 15 дюймовую панельку. Или ИППшки разнесены в пространстве?
Да ну, блин, у Овен на панельки какая-то дикая цена
Вложение 71641
https://jethome.ru/d1p/ плюс Модуль автоуправления и драйвер Modbus Slave для RapidScada (судя по сайту ценник 19,2 т.р. если не договоритесь на меньшую цену...) и разнести эти ИПП120 в виртуальном пространстве на одной линии RS :)
итого в 30-ть с копейками выйдет. этот ПК на DIN рейку заменит как раз ту Moxa, которая в щите с ИПП120 стоит...
а вместо ИПП120 поставить сенсорную панель с защитным стеклом и наличием драйверов сенсора под Linux (ARM) вообще ценник за шкаф уменьшится в разы :)
з.ы. давно не настраивал Modbus Slave, там были сложности, но можно предварительно попробовать на любом ПК бесплатно...
при чем шкафы вентиляции останутся мастерами, типа как и задумывалось.
Для вывода на ИПП120 все же принято решение разделить по RS-485 и использовать https://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/...nport-5630-16/.
Это называется когда деньги девать некуда. а 2-х портовый на DIN рейку не лучше ли использовать несколько? Это вариант больше для установки в телекоммуникационные шкафы вы выбрали.