Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
Вложение 71120
В чем причина?
Вид для печати
Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
Вложение 71120
В чем причина?
Возможно в этом:
Контроль обрыва нагрузки
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.
Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
Вложение 71125
Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.Вложение 71128
1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.