Добрый день форумчане. Возможно ли передать показания (расчеты) с Мастер Скады на ПЛК160? И каким образом если можно?
Вид для печати
Добрый день форумчане. Возможно ли передать показания (расчеты) с Мастер Скады на ПЛК160? И каким образом если можно?
Если правильно понимаю, нужна автоматическая передача данных в ПЛК со Scada, для MS так понимаю это через скрипты.
То есть передача какого-то расчетного канала внутри Scada постоянно или по изменению в какой-то регистр ПЛК.
Вложение 70787
Вкратце с ТРМ202 берется давление пара. Потом расчеты..... И далее "Повторитель по условию.Выход" должен передаваться на ПЛК160 для дальнейшего расчета.
Нашел косяк в кодисее. Оказалось все гораздо проще. Спасибо заработало.