Добрый вечер. Есть регулятор уровня, создано задание на сравнение. Подскажите, как константу задания изменить удаленно, т.е. сетевой переменной?
Вид для печати
Добрый вечер. Есть регулятор уровня, создано задание на сравнение. Подскажите, как константу задания изменить удаленно, т.е. сетевой переменной?
Вместо константы использовать сетевую переменную
Так на сетевую переменную не задается значение по умолчанию
Это решается макросом
ЗЫ.
Пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361851
Все так сложно. А если переменную объявить энергонезависимой, ее можно увидеть в скаде?
Программировал на контаре, там спокойно видно в сети энергонезависимые переменные и значения по умолчанию меняются. И они не изменятся при отключении питания.
Только проверил, не дает ПР103 назначить число по умолчанию для сетевой переменной.
Простите за высказывание. Вот теперь задумался о его реальном приобретении. Много проектов намечается и не хочется бегать по установкам и все подстраивать, когда в век технологий, все можно сделать с рабочего компьютера.
Народ, узбагойтесь, когда-то на ПР114 сетевым переменным можно было назначать значения по умолчанию, потом Овен это сломал и даже в новых версиях ОЛ убрал эту поддержку даже из ПР114.
Вернуть назад так и не удосужились, сославшись на firmware новых ПР.
Так что с момента слома, пользуемся костылями (макросами) и не вопим :)
shvitaliy После прошивки программы и назначении сетевых переменных они должны сохраняться, так как сетевые являются энергонезависимыми. Значения по умолчанию фактически действуют для простых энергонезависимых переменных после прошивки ПР и первого запуска.
Как это не дает?
Вложение 64858
Спасибо! Все против нас делают
shvitaliy если правильно понял, то на ПР200 по какой-то причине убрали и возвращать не собираются видимо :)
shvitaliy уберут, добавите костыли :)
А раньше, в смысле, до приобретения ПР Вы разве не знали что это свободно программируемое устройство, по умолчанию там нет алгоритма работы, в смысле, необходимо алгоритм работы самому создать, откуда макросы и другие элементы программы взять это другой вопрос(второстепенный)!
Может Вы хотели устройство с уже заложенным(готовым) алгоритмом, в смысле, сделали неверный выбор?
Я еще ни чего не взял, есть одна ПР100, работает на удаленном насосе. В новом году много планов. А с нашим импортозамещением, нужно подбирать варианты.
shvitaliy не дешевше взять ПЛК "наш" ? :)
shvitaliy я говорил о наших, с названием компании на 3 латинских буквы :) а ПЛК на букву F начинаются :)
Кстати про них читал на habr, там не все так просто с логикой ) проверяли на триггере, логика не стандартная
На самом деле Логика она зависит от "логики" программистов :) пример BLINK в ОЛ и в CodeSys отличаются. И наверняка еще примеров найдется. Это называется сила привычки, не более.