Добрый день! Есть один ДТС035-РТ100 к нему нужно подключить четыре измерителя ТРМ500-Щ2.30А. Как это сделать? Есть какие то разветвители или что то в этом роде? Прошу не пинать)
Конкретно к этому прибору - никак
Бывают термосопротивления(датчик температуры) с двумя чувствительными элементами, в смысле, Вам два таких бы понадобилось!
Ваш прибор, насколько я понимаю, самый примитивный из всех приборов компании Овен, в смысле, даже не поддерживает унифицированные сигналы тока и напряжения, короче, самый дешёвый, чего Вы от него хотите, купите любой другой, в смысле, с поддержкой унифицированных сигналов тока и напряжения, тогда сигнал можно было преобразовать в токовый с помощью нормирующего преобразователя и использовать для нескольких приборов!
Но, мне кажется, первый вариант более правильный, дешёвый и простой!
Тогда у Вас другого варианта не остаётся, в смысле, с этими приборами, как купить недостающие ТС с двумя или одним чувствительным элементом + трёхжильный экранированный кабель типа МКЭШ 3х0,75мм2, всё!
И у конструктора можно спросить, кто такое придумал, как я понимаю, он где-то рядом?!
ТРМ1 взять с токовым выходом и транслировать температуру с первого на другие приборы. Последний может быть с нужным для управления выходом.
Тогда проще нормирующий преобразователь поставить:
https://owen.ru/product/npt
Вложение 64873
чем прибор(ТРМ1) использовать в качестве нормирующего преобразователя!
А, подключать как собираетесь, 4 прибора, последовательно?
Боюсь это будет сделать проблематично, короче, предлагаю параллейно их подключить, а нагрузочный резистор(50 Ом) на одном из 4 приборов поставить, в смысле, один на весь колхоз, мне кажется, так лучше будет!
Если приборы разнесены(далеко друг от друга стоят), то лучше последовательно, в смысле, меньше всяких наводок(помех) будет, а если рядом стоят, можно и параллейно подключить, большой разницы не вижу.
У приборов вход по напряжению, шунтируя вход резистором номиналом 50 Ом мы преобразуем токовый сигнал 4-20 мА в сигнал напряжением 0,2-1 В, который и измеряет ТРМ1.
И не обзывайте, пожалуйста, термосопротивления термопарами! Термопару, кстати, можно просто распараллелить на несколько измерителей.
Это затруднит подключение приборов параллельно?
Например, для ТРМ500
R∑ соединяемых проводов, Ом, не более 100 Ом.
Ребята, надо освежить в памяти закон Ома. Термопара является генератором ЭДС. Т.е. вырабатывает милливольты, пропорциональные разнице температур горячего спая и холодных концов. Соответственно, измерителем является милливольтметр, и как всякий измеритель напряжения, он обладает высоким входным сопротивлением. Соответственно, в цепи ток очень маленький, и на сопротивлении проводов падение напряжения незначительное. И подключение нескольких измерителей к одной термопаре практически не повлияет на погрешность измерения.
Это как измерять напряжение на автомобильном аккумуляторе несколькими мультиметрами.
Соединительные провода для термопар не из меди сделаны и их удельное сопротивление достаточно большое. Если у автора темы крайний измеритель будет находиться на большом расстоянии от термопары, то погрешность измерения на нем может получится большой.
Например, 1 м хромелевого провода сечением 0,5 мм кв имеет сопротивление порядка 3,5 Ом. Получается что крайний измеритель может быть удален от термопары на расстояние не более 100/(3,5*2) = 14 м.
Вы уж определитесь.
А вообще я не предлагал ТС перейти на термопары, у него вроде как термосопротивления. Я просто призывал поаккуратнее с терминологией.
Тем более, что он там вроде низкие температуры собирается измерять, а термопары для этого как-то не того...
Да, напрямую не получится, только с преобразованием в токовую петлю и разветвителем. Последовательно тоже можно подключить. Если токовые шунты 50 Ом, то должно хватить напряжения. Но не ТРМ500. У него вход не работает с токовыми датчиками.
У меня тут появилась идея. Надо попробовать подключить датчик по четырёхпроводной схеме к одному из ТРМ500, а клеммы 12, 13 трёх других запараллелить с первым. Для пробы хотя бы пару приборов можно взять.
Ток на датчик ТРМ выдаёт через клеммы 11 и 14, их подключить только от одного прибора, а измерительные входы 12 и 13 запараллелить.
Надо попробовать.