Добрый день! Делается стенд для проверки оборудования с использованием ПЛК210-04. Планируется управлять проверкой через Web визуализацию. Требование к стенду - выгружать протоколы испытаний на ПК. Есть ли способ сделать это?
Вид для печати
Добрый день! Делается стенд для проверки оборудования с использованием ПЛК210-04. Планируется управлять проверкой через Web визуализацию. Требование к стенду - выгружать протоколы испытаний на ПК. Есть ли способ сделать это?
Добрый день.
Да, это возможно.
Самый простой вариант - добавить в визуализации кнопку с действием Передача файла - по ее нажатию файл, сохраненный в ПЛК, будет скачиваться в браузере.
Есть и другие варианты - например, после завершения проверки автоматически загружать файл отчета на FTP или отправлять по e-mail/в telegram.
Т.е. для начала надо сохранить файл в ПЛК?
Самый простой вариант - добавить в визуализации кнопку с действием Передача файла - по ее нажатию файл, сохраненный в ПЛК, будет скачиваться в браузере.
Это я видел. Не пойму как сохранить файл на ПЛК после остановки проверки.
Можно, например, воспользоваться библиотекой CAA File.
См. пример в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf
Протокол в текстовом (табличном) формате. Главное: дата, вид изделия, серийный номер изделия, проверяемые параметры и результат: соответствует или не соответствует
Спасибо, теперь скачал.
Евгений, не могу скачать с сайта OwenArchiver_.package. Ни одна ссылка на скачивание у меня не работает.
Евгений, добрый день! Еще вопрос - не пойму, что именно сохраняется в памяти? Какая информация? Можно ли сохранять данные только нужных переменных?
Т.е., я добавляю owenarhiver, потом добавляю устройство с необходимым типом переменной, присваиваю к этому устройству нужную мне переменную, называю ее, чтоб было нужное мне название столбца. Тем самым я выбираю нужные мне переменные. Правильно я понял?
А можно ли в режиме эмуляции проверить что и как сохраняется в архиве?