Добрый день. Уважаемые коллеги, есть необходимость измерения ЕС/рН в потоке жидкости. Хотелось бы узнать, реализовывал ли кто-нибудь подобную задачу на оборудовании ОВЕН или всё-таки придётся использовать импортное оборудование?
Вид для печати
Добрый день. Уважаемые коллеги, есть необходимость измерения ЕС/рН в потоке жидкости. Хотелось бы узнать, реализовывал ли кто-нибудь подобную задачу на оборудовании ОВЕН или всё-таки придётся использовать импортное оборудование?
Никакого подвоха. Если бы я знал какое оборудование измеряем СИМЕНСЫ, скорее всего я бы этот вопрос и не задавал. Однако СИМЕНС, это величина обратная ОМу, поэтому и возник вопрос. Если рН - всё-таки это милливольты то ЕС....
Может кто отзовётся....Но я всё равно подумаю, как сделать, может и придумаю.
Поищи оборудование по запросу "ph контроллер"
*(не помню, можно ли выкладывать прямые ссылки на стороннее оборудование)
Спасибо. Я уже подыскивал оборудование, наверное так и придётся сделать.
Добрый день.
Сейчас в разработке программируемое реле ПР200 возможностью измерения электропроводности.
Будет возможность подключать 4 двухэлектродных датчика или 2 четырехэлектродных. С возможностью температурной компенсации.
Ориентировочно прибор выйдет к концу 2021 года - началу 2022 года.
Так и я про что.. Непонятно что будет измерять вход прибора. Если просто сопротивление, то нужны сразу макросы для перевода этого сопротивления во всё таки удельную электропроводность или там TDS, исходя из геометрии датчика, температуры среды, типа раствора и т.д.
Не очень понимаю кому нужна "электропроводность" как таковая
Я так понимаю, измеряться будет не "электропроводность как таковая". В любом случае В ПР будет заложен алгоритм перевода перевода измеренного сопротивления в обратную величину (Сименс) с учётом температуры измеряемой среды. И там действительно не всё просто. Что касается рН, то всё-таки я немного поэкспериментировал с ПР200 и ПРМ 3, вместо термопары подключив зонд рН. не могу сказать что всё идеально получилось, поэтому следующим этапом будет работа с каким-либо ПЛК, так как там можно поиграться на языке ST, а значит проще работать с формулами.
Раньше (лет 5 назад) у ОВЕНа был замечательный по цене, хороший по функционалу, но "сырой" прибор МВ110-224рН. Внесенный в реестр СИ. Вместо того, чтобы довести его до нормального состояния, маркетологи ОВЕНа сняли его с производства, нисколько не заботясь о своих клиентах, применявших этот прибор.
Если хоть немного понимать физические принципы измерения рН, то будет определенно понятно, что попытки измерения при помощи каких-либо ныне выпускаемых измерителей ОВЕНа, это пустая трата времени и средств. Никакие контроллеры или языки программирования тут не помогут, дело в схемотехнике измерителя.
Верно, выход у обычного рН-электрода миливольты, весь диапазон грубо от минус 400мВ до +400мВ, казалось бы обычный источник ЭДС и измерить несложно. Один только нюанс - выходное сопротивление у этого источника ЭДС может достигать сотен МОм, соответственно измеритель величины рН делают с входным сопротивлением не менее 1 ТераОм. 10 в 12-й степени Ом, и это минимум для более-менее нормальных измерений. У ОВЕНовских приборов входное сопротивление (при измерении напряжения) не более 100кОм, т.е. где-то на 7 порядков меньше и от входного сигнала просто ничего не останется. Может конечно повезет и попадется рН-электрод с совсем малым выходным сопротивлением, где-то около МОм, но это если повезет и все равно входное сопротивление измерителя д.б. на несколько порядков выше.