Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
Вид для печати
Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел измерения?
на газы - 0...-250Па: ПД100И-ДВ0,00025-8х1-1,5 - https://owen.ru/product/preobrazovat...avleniya_pd100
на не газы - 0...-10кПа: ПД100И-ДВ0,01-1х1-1,5 - https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
если рассмотреть ПД150-ДВ250П-... на диапазон измерений 0...-250Па, то его верхнюю границу регистрации можно с кнопок уменьшить хоть до 0...-50Па, но нужно понимать что точность останется +/-6,0Па - https://owen.ru/product/pd150
Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?
У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если этот спокойно измеряет абсолютное давление от 0 до 0.1 МПа?
Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!
Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...
Для ДВ0,00025:
4мА = текущая атмосфера
20мА = -250Па.
Для наглядности:
Вложение 54164
Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?
Глубокий вакуум это то что приближено к абсолютному нулю, т.к. ДВ начинает отсчёт от текущей атмосферы 4мА = 0, то 20мА это ВПИ в сторону абсолютного нуля. Что б упереться в этот самый абсолютный ноль, то ВПИ самое максимальное 0,1МПа.
От текущей атмосферы до абсолютного нуля есть следующие модификации:
ПД100И-ДВ0,1-8х1-0,5
ПД100И-ДВ0,1-1х1 -0,5
Тоже самое, но в другом направление от абсолютного нуля, до текущей атмосферы уже датчик ДА:
ПД100И-ДА0,1-1х1 -0,25
Спасибо Антону Колерову за консультацию. Всё рассказал и объяснил. Я уже и датчик заказал.
Здравствуйте,
как измерить сигнал, который выдает этот датчик (ПД100И-ДВ0), что бы убедиться, что он точно что то выдает.
что нужно померить и где?
Буду благодарен за емкий ответ без камней в спину.
Вложение 71944
Подключить в соответствии со схемой в руководстве: https://owen.ru/downloads/re_pd100i.pdf
При атмосферном давлении должен выдать 4мА