САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...
Вид для печати
САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...
Алгоритм A-02
Тип датчика, подключенного к Входу cur
Логика работы Входа 1 1.i-х 0
Уставка компаратора замыкания Входа 1P.х.х. 1.0
Уставка компаратора замыкания Входа 2P.х.х. 90
остальное оставил стандартные настройки
на приборе горит первый контакт К1
и 4 вход
задействован только один контакт
не кажется странным, что горит 4 вход, а настраивали первый?
Собирали по такой схеме Вложение 50211?
подключал с мануала что шла в комплекте, + идет на датчик ,выход на вход прибора и резисто с входа на общий контакт для того чтобы запустить прибор в авто режиме нужно установить перемычку "вых на общий"
если не требуется ,на месте тумблер,установленном типе логике 4С=1
могу приложить фото
Очень заинтересовала Ваша тема, почитал инструкцию.
Сделал выводы: Цифровое обозначение уровня воды в том виде какой вы хотите не получите, потому что для начала нету в приборе настроек соответствующих току 4 и 20 мА (как например в трм1). Прибор выдает индикацию процента 4мА=0% 20мА=100%. Срабатывание компараторов настраивается по процентам.
Для индикации уровня воды я бы поставил ТРМ1 последовательно с САУ.
Если зависимость прямая, достаточно и ИТП-11: https://owen.ru/product/itp
Хотя для конкретного случая я согласен, наверно ТРМ1 - был бы намного удобней! А так по личному опыту знаю, что в большинстве случаев отображение в процентах намного удобней и понятней, я обычно так и делаю, например уровень в накопительных ёмкостях у нас максимальный примерно 2,4 метра, я выставляю как 100%, так понятней, не надо знать значение максимального уровня, он принимается за 100% и за нулевой уровень можно принять какое-то минимальное допустимое значение уровня, короче диапазон изменения уровня, надеюсь понятно и все со мной согласятся, ну исключения тоже бывают, где это обозначение уже давно принято и так понятно, например уровень в котле принято как "0", выше, показывает в миллиметрах с плюсом, ниже с минусом!
И, насколько смог понять из РЭ на САУ-У, ток 4-20мА будет показывать как 20-100% и скорректировать под свои нужды это нельзя, короче инструкция непонятная!
Я бы предпочёл ПР200: https://owen.ru/product/pr200 , помимо отображения значения уровня на экране, можно куда угодно вывести, на внешнее устройство, типа на ИТП-11 или СМИ2! Можно сделать удобную настройку, типа уровень поднимаешь до максимального и фиксируешь его как максимальный(100%), значение тока на аналоговом входе фиксируется(запоминается в энергонезависимой памяти) активацией соответствующего пункта меню! Аналогично и для минимального уровня(0%), короче. я примерно так стараюсь делать и диспетчеризацию легко можно сделать у ПР200 может быть до 2-х интерфейсов RS485 ну и любую логику и ротацию насосов если их более одного! Непонятно, САУ-У специализируется для работы с кондуктометрическими датчиками, у Вас их как бы и нет, у Вас датчик с токовым выходом, зачем здесь САУ-У???
не держал в руках САУ с токовым входом, но почему нет, принцип такой же как и у ПР аналоговый вход использовать как дискретный, главное выставить пороги. Документация да, требует корректировки, но общие вопросы очевидны, для дискретников это 0.0 и 1.0, для токовых мнимальный порог та же 1.0, максимум 99, потому что граничные значения процентов не подойдут не с чем сравнивать будет. Вопрос в датчике, если это не штырь, а например датчик давления на 6 бар, то он измеряет высоту водяного столба аж до 60 метров, явно используется не такой высоты резервуар, поэтому верхняя граница будет не в районе 20мА. Если штырь, там по всей его длине распределен токовый диапазон. Теперь по алгоритму, если второй, то датчик должен быть подключен на первый и третий входа, к примеру первый с порогом возле середины резервуара, второй в районе максимума, обычно заполняют емкость до верха измеряют тем же РЗУ420 значение вычисляют сколько это в процентах и задают пороги. Оставшиеся два входа не знаю как себя ведут при не подключенных проводах, но лучше выставить максимальный порог. И еще раз про токовое исполнение, возможно индикация светодиодов дублируется и на цифровое табло
На сколько я понял (и как выше писал Alexey_Palich), ничего в нем не дублируется и возможность вывести уровень сигнала 4..20мА на дисплей отсутствует. Достал вчера "пылящийся на полке" САУ-У. Основные датчики, с которыми работает прибор - дискретные, а аналог 4..20мА так...бонус. Подглянуть сколько же в настоящее время "попугаев" "видит" САУ-У можно только при "Настройка уровней переключения для входных устройств".
И, что мешает оставить его в этом режиме, я имею ввиду когда он показывает уровень сигнала на входе(0-100%) или он сам по времени выходит из этого режима?
Если он в этом режиме(в режиме просмотра) не работает, тогда всё ещё печальней, пусть для начала адекватное меню сделают, чтобы в любом режиме работы можно было просматривать все параметры, мне не понятно, зачем делать иначе, через заднее место!
Может быть все таки не стоит использовать САУ-У с токовым датчиком? Использовать как предлагали ТРМ или ПР200 либо ПЛК, смотря какие целы ТС преследует.
Мешает то, что в момент перехода в пункт меню просмотра текущего значения аналогового входа (в "Настройка уровней переключения для входных устройств") выполнение программы прекращается. Вообще данный пункт меню предназначен для выбора (калибровки) уровня срабатывания компаратора (на замыкание или размыкание) того или иного входа и для мониторинга текущего уровня сигнала 4..20мА он не предназначен. Плюс выглядит все это весьма нелицеприятно, мигающий дисплей, отображающий непонятно какую информацию.
Вложение 50224
Использовать-то можно, и даже вполне себе удобно, но смотря в каких целях. "Бросил", например, в емкость гидростатический датчик уровня (один аналоговый вместо трех дискретных), выставил пороги срабатывания компараторов и поехали. Одна кабельная двухпроводная линия, один датчик, один САУ-У. А конкретно так, как хочет ТС, не получится.