Здравствуйте.
Дано: насос, подключенный к ПЧВ3. Включаем/выключаем его через кнопки на приборке ПЧВ.
Вопрос: как можно включать/выключать привод через RS-485 ?
p.s. Клеммы 12,18 замкнуты. Параметр 5-10 имеет значение "8"
Вид для печати
Здравствуйте.
Дано: насос, подключенный к ПЧВ3. Включаем/выключаем его через кнопки на приборке ПЧВ.
Вопрос: как можно включать/выключать привод через RS-485 ?
p.s. Клеммы 12,18 замкнуты. Параметр 5-10 имеет значение "8"
Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления
В нашей SCADA мы опрашиваем этот ПЧВ. Неужели нет соответствующего регистра для пуска/останова привода по RS-485 напрямую, без доп. устройств?
p.s. На одном из объектов мы его включаем/выключаем (сам привод) посредством ПР200 путём замыкая/размыкая контакты 12-18. Подумали, нельзя ли здесь обойтись без этого ПР200
Вложение 48761 вот из документации командное слово стр 94
Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то
Поищите пожалуйста и дайте исчерпывающий ответ, дабы не раздувать здесь общение и не придумывать велосипед.
Спасибо.
Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то https://owen.ru/forum/showthread.php...537#post316537
Я правильно буду действовать?
Для включения привода:
1. Читаю параметр 50000 (или 16-03). Получаю 10-тичное значение, в моём случае 1084
2. Перевожу это значение в двоичное число.
3. В табл. В.2 Руководства (стр.94) есть расшифровка битов. Как я понял, бит 6: 1-пуск, 0-останов.
4. Перевожу 6-й бит в "1". Остальные биты не трогаю.
5. Перевожу полученное двоичное число в 10-тичное. В моём случае получаю 1148.
6. Записываю число "1148" в регистр параметра 50000.
Для выключения привода:
Записываю число "1084" в регистр параметра 50000.
Мои действия верны?
Могу только сказать попробуйте так, все вроде верно. Я давно уже этим приводом занимался точно про цифры не скажу. у меня работал без проблем
Пытался - никакого эффекта (судя по регистрам состояния).
Буду ждать послепраздников, чтобы на месте смотреть.
Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
И проверьте параметр 8-53.
8-53 = "3". Т.е. по умолчанию.
Не понимаю отличие между "включение через RS-485 и через цифровой вход" и "включение через RS-485 или через цифровой вход"
Попробую еще подсказать: 8-01=2, 8-02=1, 8-30=2 Вложение 48777 Вложение 48778
Увы, не получается
Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
Вложение 48782
Ранее,
- хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.
Ровно то, что описано в руководстве - работает.
Просто начинать надо не с модема, а с прямого подключения.
Также проверьте источник задания скорости.
Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.
Всем спасибо.