Доброе утро!
Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает ;)
Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
Вложение 46431
Вид для печати
Доброе утро!
Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает ;)
Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
Вложение 46431
Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
Вложение 46432
Добрый день.
По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.
Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать ;)
Попалась!
"Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
Вложение 46435
Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.
Уточните, пожалуйста, последовательность действий.
Сейчас я делаю так:
1) Онлайн - Логин
2) Далее картинка Вложение 46436
3) Онлайн - Создать загрузочное приложение
Где ошибка?
Возможно, конечно, я мог прошить без обновления загрузочного приложения...
А сейчас проведу эксперимент!
На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".
Достаточно отказаться от команды "онлайн-изменение" и всегда создавать загрузочное приложение после загрузки проекта - это должно решить проблему.
Понял. Спасибо Вам большое! С наступающим!!!
День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
Создание загрузочного проекта не помогает.
В чем может быть еще причина?
П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
Панель до перезагрузки работает корректно!
В чем проблема была? Есть решение?Цитата:
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.