Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.
Вид для печати
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.
Импульсно-частотная последовательность должна преобразоваться в токовый выход. Есть у Вас такой адаптер?
Добрый день. А что Вы хотите измерять?
Если количество литров, то есть некоторые трудности сопряжения с ПР 200. Взлёт имеет выход, приспособленный под ТТЛ логику. То есть даёт на выходе 5В. Независтимо от внутреннего или внешнего питания. Тема уже обсуждалась. Для согласования лучше всего оптопара. Поищите, там кто то и марку оптопары рекомендовал.
А если только расход, то можете воспользоваться стандартным преобразователем ВЗЛЁТ https://docviewer.yandex.ru/view/171...age=43&lang=ru стр.43
С уважением.
Если быть точным, то 0 = < 0,5В, 1 = 2,4-5,0В. Можно использовать аналоговые входы в дискретном режиме, но их быстродействие низкое.
Нет, к сожалению адаптера. нет. А как происходит подключение того-же геркона счетчика? Взлет настроили 1 выход - частотный, 2 выход - импульсный. Хотим отображать на экране пр-200 текущий расход. Все же никак не обойтись без преобразователя ВЗЛЕТ АТВ-3?
С импульсного выхода снимайте показания и формулами приводите в соответствие сколько у вас литров на импульс. (если там литраж конечно настроен)
Проблема в том, что во Взлете нет геркона.
Вложение 39462
Ну не 2кГц, а "только" 500 Гц
Вложение 39466
Но ситуация решается тем, что вес импульса во Взлете настраиваемый.
Ну приведение сигналов одного типа к другому никто не отменял. Речь о том, что импульсный выход еще как-то можно прочитать и посчитать при помощи ПР200, а вот частотный выход у ПР200 тямы не хватит...
При всём уважении, но у нас как всегда. Задавший вопрос уже побоку, а форумчане между собой общаются.
Посмотрите изначальный пост, там и слова нет про частотный тип сигнала. Человек просто ещё соединить не знает как, и посчитать хотя бы импульсы.
Я в своё время рассматривал взлётовские расходомеры, как основу для создания системы учёта, поизучал и с инженерами ихними общался, но столкнувшись вот с таким типом выхода, отказался. А другой общепромышленный тип выхода они и не планируют делать. Считают раз берут и так хорошо.
Сейчас делаем систему учёта на другом расходомере, у которого стандартный выход с открытым коллектором на 24В.
С уважением ко всем.
Без токового адаптера не обойтись. Нужно Дозаказать...
С токовым адаптером все проще делается и не нужны танцы с бубном вокруг взлета, только адаптеры токовые у них заказываются индивидуально на каждый расходомер.
Может здесь какой-то секрет таится, но написано в документации:
Вложение 39479
Всё прекрасно должно физически состыковываться с ПР200!
Вот нашёл другой вариант документации, но он принципиально ничего не меняет!
Вложение 39482
Добрый день. Недоверие конечно дело хорошее и иногда бывает даже продуктивным.
Но посмотрите внимательно на оба рисунка. На обоих стоит на выходе двунаправленный стабилитрон. И Вы хоть сколько подадите (в разумных пределах) на внешний вход, на выходе Вы получите не более 5 Вольт. Это ограничивается стабилитроном.
Сделано это, ещё раз повторюсь для состыковки ТОЛЬКО с ТТЛ (5В) логикой. То есть чтобы подавать сигнал напрямую на процессор.
А использовать адаптер разумно толко для получения РАСХОДА. Пересчитывать из расхода в литры? Ну если мы не ищем лёгких путей - удачи!
Я тему с расходомерами седьмой год грызу, всякие перепробовали. Ценой от 8 до 600 тр.
С уважением.
Вы слегка не поняли мой вопрос, геркон не про взлёт. Геркон, допустим расходомер Zenner MTW, он как подключается к ПР-200?
А резистор то зачем, если подключать к дискретному входу? Нужно только чувствительность входа выбирать 24В, иначе с быстродействием будет беда.