добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?
Вид для печати
добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?
С бесконечным количеством. А если вы о частоте ,то зависит от проекта (времени цикла)
хорошо, первый раз провел эксперимент подключения энкодера к пр 200, энкодер на 1024 импульса на оборот, но импульсы считает не все, может надо взять с меньшим количеством импульсов? проект во вложении
Я же говорил про частоту ,а значит кроме количества импульсов на оборот нужно сказать о скорости вращения энкодера максимальной .От количества импульсов на оборот зависит разрешающая способность вашего измерителя ,нужно изэтого исходить и выбирать ,а потом уже смотреть на частоту ...
У меня в линии ,например за 1сек проходит 10см материала , при 1ИМП на 1 мм .Значит около 100гц ...ПР200 справляется ...
А можете растолковать для начинающего, мне надо знать скорость с которой будет вращаться энкодер? как Вы рассчитали, что 100 Гц?
Импульсы на оборот поделите на время одного оборота в секундах и получите Гц.
Спасибо, а с какой частотой импульсов может работать ПР 200?
Об этом разговор шел выше.
Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.
100 Гц? Не больше?
И где можно проверить время цикла программы?
По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.
Вложение 38751
Вложение 38752
Что то в овен лождике найти не могу, не подскажете точно где?
Прибор - Информация
спасибо, буду пробовать дальше
Надо прибор подключить и залить в него соответствующую(диагностируемую) программу, одного желания и нахождения пункта меню "Информация" явно недостаточно!
Вложение 38753
Пишет что 1мс ,проект не большой типа этого Вложение 38757 ,да и импульсы беру только с одной фазы
В РЭ есть такой параметр, как минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом. И она = 2 мс (для 24В). Отсюда м макс. частота 250Гц при скважности 2.
Вложение 38762
А для аналогового значит реальность 75 Гц.
Это перестраховка ,ну как еще сказать ... если цикл 1мс и менее ,значит за это время опрашиваются входа ,преобразуются как то итд. при том что время фильтрации 0мс , значит импульс 1мс считается ...Это что бы не было притензий к ПР если у вас импульс 0,1 мс ,а пауза 2мс .