Помогите подобрать оборудование ОВЕН для работы насосов по откачке воды из емкости в автоматическом режиме по повышению/понижению уровня.
Вид для печати
Помогите подобрать оборудование ОВЕН для работы насосов по откачке воды из емкости в автоматическом режиме по повышению/понижению уровня.
Добрый день. При всём уважении - слишком широко ставите задачу.
Если по дискретному уровню: включил - выключил, то САУ с электродами и пускатель (любой) для включения насоса.
Если поддержание определённого уровня: то датчик давления + ПЧ с обратной связью по давлению.
Ну и т.д.
Так что конкретизируйте ТЕХЗАДАНИЕ.
По опыту общения на форуме - 95 процентов вопросов отпадают, после конкретизации ТЕХЗАДАНИЯ.
С уважением.
Найдете все что нужно в документе по данному прибору:
http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie
Уважаемый maximov2009! Спасибо, что откликнулись.
Алгоритм следующий: уровень набрался - насос включился, откачал - остановился.
на приборы из серии САУ, как уже советовали посмотрите...Цитата:
Алгоритм следующий: уровень набрался - насос включился, откачал - остановился.
Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/signaliza...u_m7e/opisanie
Если вода не солёная - лучший вариант. Тут любая логика задаётся программированием.
Если солёная, то САУ6, она работает на переменке, но к ней придётся логику на релюшках лепить. Она только преобразует кондуктометрический сигнал.
Вообще посмотрите и остальные приборы из этого раздела, может что другое понравится.
С уважением.
Добрый день, форумчане и уважаемые модераторы!!
Помогите с выбором оборудования (ТРМ и датчиков). Имеем печь по выпечки хлеба. Важно держать выбранную температуру и влажность. Температура поддерживается за счёт ТЭНа, которую вкл/выкл происходит за счёт силовых релюшек (тиристоров нет). Влажность поддерживается за счёт откр/закр клапана подачи воды (как в стиральных машинах). Печь немецкая на одной плате, которая вышла из строя и с одним датчиком два в одном - мерит температуру и влажность. По все вероятности этот датчик не возможно использовать для ТРМ ОВЕН. Нет документации на печь, только фото. Был бы очень признателен помощи. Спасибо.
Добрый день. С нагревом всё достаточно просто. Из простых и дешёвых ТРМ 500 + датчик температуры.
Выбор датчика зависит в основном от требуемой точности и самое главное от габаритных размеров. Если у Вас небольшие температуры, подойдёт на база Pt100. Это термометр сопротивления.
http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...ovkoj/87380592
Вот отсюда можно выбрать.
А вот с влажностью, даже не подскажу. ОВЕН не выпускает датчиков влажности для печей, и лично я с такими на практике не сталкивался. Но быть такие конечно должны, раз у Вас используется.
Тогда подобрать сначала датчик, а к нему уже использовать подходящую ТРМ.
Что у Вас за датчик? Посмотрите, может есть маркировка, тогда уже можно плясать. Может и его использовать.
С уважением.
так то датчики влажности есть http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
Если воздух отбирать из печи импульсной трубкой и прогонять через теплообменник-охладитель перед подачей на влагомер, его температуру можно снизить до допустимой. Тут главное - не перестараться, не доводить до конденсации. Но придется пересчитать относительную влажность согласно зависимости ее от температуры по кривой.
Да, действительно. Всё-таки есть датчики ОВЕН (два в одном), измеряют температуру и влажность, судя по ссылке. Это здорово! Ай-да ОВЕН, ай-да молодца! Тогда ТРМ-ка должна быть двух контурная?: контур температуры и контур влажности. Знаю 148-ю модель с 4-мя независимыми контурами. Или есть модели специально под температуру и влажность?
Не подойдут вам датчики ОВЕН, они выйдут из строя при температуре больше 120 градусов. А также при температуре больше 120 градусов измерение температуры производится не будет, так как у датчика выходы 4-20мА, и 4мА соответствует -40 градусов, а 20мА соответствует 120 градусам, и при температуре больше 120 градусов выходной ток упрется в 20,5мА и все, дальше измерение производится не будет.
Если найдёте - поделитесь информацией?
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post42083
То есть нет аналогам немецким печам? которые пекут хлеб? - ещё раз актуально температура и влажность.
Пока не нашел, но оригинальный немецкий то реально существовал и работал, хотя возможно он был построен на принципе сухого и мокрого термометра, но это маловероятно, так как при таких высоких температурах вода будет очень быстро испарятся и будет очень проблемно ее так быстро пополнять. Да и вообще такой принцип измерения применяется только до 100 градусов.
я спросил хозяина печи - максимум 60 градусов держит. Вот фотографии: https://yadi.sk/d/sScR14Z_3DwviH
Если у кого есть документация, схемы такой печи, буду очень признателен.
И если действительно 60 градусов, то это печь не для выпечки, а для предварительного прображивания теста(что бы тесто подошло), то это совсем другой вопрос, и можно использовать датчики влажности ОВЕН. Вам нужно уточнить у клиента это момент.
я не хлебопёк, но по всей вероятности, печь - для "дохода" выпечки. окончательной готовки, поэтому важны параметры влажности, чтобы не подсохли пончики, или что они там выпекают))
Датчик - 2 в одном, внутри просматривается какая-то платка. Интересно этот датчик пойдёт на Овен? Имеет 5 проводов, один экран.
Добрый день. Если температура действительно не выше 100 градусов, то подойдёт тот датчик ОВЕН, что Вам рекомендовали. Правда он числится в новинках и есть ли он в продаже неизвестно. Если с ним, то тогда проще взять ТРМ двухканальную. Навряд ли Вам нужен будет ПИД регулятор. Со старым датчиком, если интересно можно повозиться. Но я бы не стал.
С уважением.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
2 универсальных входа, насколько помню позволяет подцеплять датчики разных типов на разные входа.
Тип выходного устройства подберите сами. В принципе релейный выход универсальный. Тип выхода указывается при заказе.
Если бы Вы точно знали тип выхода старого датчика и его характеристики, можно и старый помучить. Если выход токовый обоих датчиков, ещё можно помудрить. Если другой - можно намучится. У них иногда встречаются и датчики с обратной характеристикой. Пол часа назад с таким возился.
Тут уж Вам смотреть, что важнее деньги или время.
С уважением.
скорее всего это не печь, а расстойка для подготовки хлеба перед выпечкой, в старых лабораторных расстойках было все гораздо проще, стояла ванна с водой внутри тэн как в электрочайнике и терморегулятор контролирующий воздух внутри печи, расстойка применялась для контрольной выпечки хлеба.....может этого будет достаточно.
скорее всего Вы правы. максимум 60 Гр. Вот фотки этой чудопечки: https://yadi.sk/d/sScR14Z_3DwviH Ни схем, не другой документации нет. Может есть у кого опыт перевода этой немецкой печи на Овеновское оборудование? Температура поддерживается за счёт вкл/откл (релюшкой) Тэнов, а влажность - вкл/откл клапана подачи воды. Помогите пожалуйста перевести на ТРМ ОВЕН.
Скорее всего нужен не только ТРМ, но и датчик с унифицированным выходным сигналом. Тот датчик что у вас навернека с нестандартными сигналами, а документации на него нет. Можно пробовать разбиратся что за сигналы на выходе датчика, но самостоятельно разбираясь в схемотехнике входных цепей вашей платы управления.
Если я правильно понял, то выбираем
датчик влажности: http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
Двухканальный ТРМ ( температуры и влажности) http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
Хорошо, спасибо. А вот алгоритм данного ТРМ интересно какой? Допустим нам надо 50 Гр. Сначала температурный контур доводит температуру до 50, только затем подключается контур влажности - начинает срабатывать клапан воды, чтобы поддерживать определённую влажность?
В ТРМ 2 канала. Работают абсолютно независимо друг от друга. Как зададите, так и будет.
Почитайте РЭ.
С уважением.
сегодня пришла информация: температура 45-50 Гр, влажность 75-78
Коллеги, помогите пожалуйста с подбором оборудования для растоечного шкафа.
1) Значит выбираем двухканальный (температура и влажность) ТРМ http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie с буквой Р. Релейный выход для вкл/откл пкскателя подачи напряжения на ТЭН. Катушка этого пускателя на какое напряжение? т.е. какой ток выдержит выходной реле ТРМа?
2) имеем клапан вкл/откл подачи воды (от 220 В), тоже выход ТРМ выбираем Р?
3) датчик влажности http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie Для него надо какое дополнительное напряжение питания, или просто подсоединяем к входу ТРМ?
4) какой датчик температуры посоветуете? максимальная температура 60 Гр.
Спасибо за помощь.
Добрый день.
1. Пускатель проще всего взять на 220В переменки. Выходное реле ТРМ (по паспорту) держит 8А переменки 220В. На практике конечно так жёстко не эксплуатируют. Так что пускатель средних размеров потянет свободно.
2. Аналогично первому, проще тип Р.
3. Для датчика желательно отдельный блок питания на 24В. Лучше не меньше 0.5А. Встроенный БП ТРМ не вытянет такой датчик и по входам и по питанию.
Схемы подключения датчиков с токовым выходом расписаны в РЭ ТРМ.
4. Зачем Вам ещё один датчик температуры? У датчика ПВТ100 есть выхода по температуре и по влажности отдельно. Если мерить что то ещё, нужна ещё одна ТРМ.
С уважением.
О! я не знал. Всё понял. Один датчик влажности используем, кот ещё и мерит температуру? Отлично, ещё проще. А блок питания на 24 В - стабилизированный источник питания? питает датчик влажности? Хорошо. А про 8А 220 В - имеете в виду катушку пускателя? В шкафу ещё используют вентилятор, ч.б. равномерно распределять по всему объёму. Как Вы думаете, мож поставить токовое реле на случай выхода из строя вентилятора? Или уж не надо слишком заморачиваться?
Блок питания обычный, типа БП15Б-Д2-24 http://www.owen.ru/catalog/bloki_pit...atiki/10656730
он как раз на 0.63А, хватит. Использовать можно и для питания самого датчика и для питания токовой петли для ТРМ.
про 8А 220 В - это то, что может выдержать контакт реле ТРМ. То есть ток катушки Вашего пускателя, не должен превышать 8А. Обычно ток катушки не больше 0,5А (и то уж слишком).
Что Вы подразумеваете под токовым реле для вентилятора, честно говоря не понял. Если Вы имели ввиду тепловое реле по превышению тока, то его на вентиляторы обычно не ставят, конечно если Вы не опасаетесь его заклинивания.
Что такое токовая петля для ТРМ?
Ну, допустим вентилятор остановился (вышел из строя), то ток цепи вентилятора будет равен нулю. Есть такие токовые реле, кот отслеживают ток и своим контактами дадут сигнал в схему управления, что вентилятор не работает. Ну, может это тут лишнее.
При подключении датчиков с выходом 4-20ма образуется ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ. Блок питания - транзистор датчика - измеритель на входе ТРМ.
Вы только не обижайтесь.
Судя по всему у Вас не очень большие познания в области автоматики и электроники. Может быть Вам привлечь местного человечка, разбирающегося в этом. Оборудование всё таки набирается не такое дешёвое, при неправильном подключении можно и попалить. Придётся по новой покупать.
Подобрать то оборудование помогу (поможем), а вот слпливать то в кучку уже на месте придётся. Если не секрет, откуда Вы?
А с вентилятором, как хотите. Я в принципе считаю излишним.