Пробовал сейчас поставить простейший эксперимент:
К AI1 ПР200 у меня подключен генератор тока РЗУ-420. Сам вход настроен на пределы -100...+20 (именно такие пределы измерений имеет датчик точки росы, который будет затем к этому входу подключен).
Вложение 28167
В проекте к данному входу подключена сетевая переменная PDP_1 "С плавающей запятой", имеющая адрес 550.
Вложение 28166
Вложение 28168
Создал в панели элемент "Цифровой дисплей" и настроил его.
Вложение 28171
После загрузки проекта в панель цифры на "дисплее" хаотично "бегают" и показания никак не отражают реальную величину сигнала.
Включение/отключение опции "Переставить WORD в FLOAT" в сетевых настройках панели картину не меняет.
В то же самое время, при подключении к слоту SLAVE ПР200 через программу ModBus Poll, имеем адекватное изменение величины в регистре 550.
Вложение 28169
Вложение 28170
Что я делаю не так?
PS Прошу прощения - все заработало!