собственно вот
с ПР200 нужно выдать сигнал 0..10В, с аналогового выхода 4..20мА
подскажите решение.
Вид для печати
собственно вот
с ПР200 нужно выдать сигнал 0..10В, с аналогового выхода 4..20мА
подскажите решение.
а такие есть?
Начните с того, чем Вы хотите управлять.
Управление приводом воздушного клапана и частотником вентилятора.
и если с частотником все нормально минимум там и не нужен, то с приводом для полного его перекрытия нужен "0".
На сегодняшний день, насколько я сталкивался, любой ПЧ можно настроить на управление сигналом 4-20. Что у Вас за ПЧ? Ну и клапан возьмите с управлением 4-20. Понимаю, что сложно убедить начальство, но это будет проще.
замена клапана не вариант
в данном случае я не заказчик и даже не исполнитель
проект - некая замена пикселей для вентиляции, что бы "потребитель" (в основном конторы которые делают вентиляцию) не задумываясь по старой схеме закупали оборудование ставили ПР200 и не включали голову вообще.
набралось достаточно много "пред-заказов", систему доделываю.
ну как доделываю, скорее слизываю с имеющихся и зарекомендовавших себя, не один в один но функционал оставляю, там есть такие вещи что без опыта (сына ошибок) сам не допрешь пока не запнешься.
Использовать преобразователь 4-20мА в 0-10В.
Если реле сразу с 0-10В то без преобразователя, если с 4-20мА то + преобразователь.
М-дя...
Жаль потребителей этой продукции.
АВОК - это вроде форум проектировщиков? Откуда там привода?
А так пожалуйста - http://www.vent-magazin.ru/product/adm08-dms11
http://www.belimo.ru/catalog/privody.../sm24a-ma.html
И далеко ходить не надо
http://www.owen.ru/catalog/22516307Цитата:
Вложение 23736
Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.
В настройке.
Вы понимаете, сколько надо переменных на стандартный полный кондиционер? Причем хорошо бы отдать их в сеть.
Вы уверены, что ограничений ПР хватит? Уже подсчитали?
в качестве ознакомления:
Тип датчика температуры наружного воздуха
Тип датчика температуры приточного воздуха
Тип датчика обратного теплоносителя
Коэффициент И
Коэффициент П
Диапазон
Время открытия воздушного клапана, сек.
Время транспортного запаздывания, мин.
Температура наружного воздуха для вкл/откл водяного нагревателя
Температура обратного теплоносителя в дежурном режиме, С
Пусковая температура обратного теплоносителя, С
Аварийная температура обратного теплоносителя, С
Аварийная температура приточного воздуха, С
Время прогрева, мин
Частота приточного вентилятора, скорость 1, %
Частота приточного вентилятора, скорость 2, %
Частота приточного вентилятора, скорость 3, %
Корректировка показаний датчика температуры наружного воздуха
Корректировка показаний датчика температуры приточного воздуха
Корректировка показаний датчика обратного теплоносителя
Уставка Температуры
Уставка скорости вентилятора
Это не все только настройки, оперативных (текущих) здесь нет, но по моему не много, я понимаю что это не универсальная программа.
Но под кодом программы в коде заказа ПР200 думаю что то в этом роде и планируется, только ждать времени нет а может (я понимаю как это звучит) и ляжет в основу одного из алгоритмов.
Добавим ещё перепад давления воздуха на 1 и 2 фильтре. 1 капиллярный термостат - угроза заморозки. 1 перепад давления на вентиляторе (если ремень порвался) и почти готовая вентиляция на ПР
Назначение входов и выходов программы.
Входы
АI1 - Датчик температуры наружного воздуха
АI2 - Датчик температуры приточного воздуха
АI3 - Датчик температуры обратного теплоносителя
I1 - Термостат защиты от замерзания калорифера
I2 - Датчик загрязнения фильтра
I3 - Датчик работы двигателя приточного вентилятора
I4 - Термодатчик двигателя приточного вентилятора
I5 - Датчик работы двигателя вытяжного вентилятора
I6 - Термодатчик двигателя вытяжного вентилятора
I7 - Датчик пожарной сигнализации
Выходы
АО1 - Управление электроприводом регулирующего клапана
АО2 - Управление ПЧ
Q1 - Управление циркуляционным насосом
Q3 - Управление электроприводом воздушного клапана
Q5 - Сигнал Работы на ПЧ
F1(зеленый) - Работа.
F2(красный) - Авария.
Сеть
RS485(1) – связь с панелью управления
I3,I4,I5,I6 думаю объединить попарно
1. Полный кондиционер в принципе не делаете?
2. Ни у с управлением по сети как? Хватит регистров?
не на этом этапе думаю нужны несколько отдельных программ род наиболее распространенные схемы, типа отдельно под рекуператор и т.д.
там видно будет, сейчас есть потребность в том что есть (лучше чем надо - не надо (С)Михалыч).
многие параметры передаю побитно в одном регистре пока вроде как хватает.
вот пока что задокументированно, но на бумажки времени не хватает https://drive.google.com/open?id=0B3...E1PR2cyMVZGM2s
по сети передаются только параметры (настройки), состояние - это все короткое так сказать
и текущая температура приток, ка_нал (пришлось написать так иначе парсер видит здесь другое слово), обратка
не понял про графики
графики по типам датчиков уже в приборе - работает отлично
график истории температур считаю лишним и можно организовать на другом устроистве например на МСД
Понятно. Вы делаете кастрированное устройство, без возможности его удаленного конфигурирования.
По поводу графиков - когда разморозите калорифер или начнете "дуть кипятком", что бы не уйти в аварию - поймете. Поймите, даже в умеренноконтинентальном климате уставки температуры обратного теплоносителя сильно зависят от уличной температуры. При +10 и -20 уличных они сильно отличаются.
удаленное конфигурирование доступно и работает
я не пытаюсь собрать 10-ю винду на нем.
подобных систем сотни работают и пользуются популярностью
успокоился
перечитал
выдохнул
возможно вы имеете ввиду поддержание температуры обратки в соответствии с температуреым графиком в зависимости от уличной температуры (АААА не понимаю почему я должен догадываться о том что вы пишите, начиная с первого коментария).
данная фишка здесь не будет реализованна так как возможна работа и без датчика уличной температуры
я чуть ранее бросил типа "документацию"
почитайте пожалуйста
мне действительно не помешает мнение со сторон и чем их будет больше тем лучше
но если Вас не затруднит попробуйте написать мне не то "что я ничего не понимаю", а чтото типа я думаю что необходимо в данном проекте реалдизовать то то и то то если интересно опишу подробнее
спасибо
Извините .
Где управление роторным рекуператором?
После того, как мы стали экономить до 80% расходов на отопление, для новых объектов рекуперация стала обязательна.
выше по тексту все более менее разложено по полкам.
это один из вариантов, как минимум нужно закончить его для начала.
потом можно думать уже и над рекуператором и т.д.
в любом случае это будет отдельный вариант, даже если на основе первого.
т.к. запихивание всего в один сильно усложняет его эксплуатацию.
кому нужно сложнее - будь готов разобраться и получить что нужно на отдельном варианте программы.
кому нужно не вникая в программу (как часто бывает), наклепать воздуховодов простенько подключить заслонку, вентилятор, пару датчиков и нажать кнопку отдельный вариант.
да текста много, но пытаюсь довести, что у меня в голове - некий аналог ТРМ 33, 133, 133М (понятно что разрабатывать УСТРОЙСТВО под отдельные варианты глупо нужно учесть максимум потребностей и пожертвовать простотой настройки и эксплуатации), за меньшие деньги и решением многих нужд.
Вот именно - за меньшие деньги. За экономию ~10 тыс.руб.
Вы банально не понимаете, что это задача "сложна" для ПР, это задача для ПЛК. Да, Ваши алгоритмы - это ПИД(ы) с релейной обвязкой, но по функциональности (число входов-выходов), числу сетевых переменных, эргономике дисплея-клавиатуры и т.п. это уступает ПЛК63.
Да, "натянуть" можно (и возможно, скоро этим мне придется заняться - рынок, мать его :( ), но это будет именно поделка.
пришли к тому с чего я начал.
не знаю как где, а у нас конторы занимающиеся вентиляцией привозят железо (то бишь короба, заслонку, вентилятор, калорифер), собирают и ищут на стороне кто им сделает "подключение" - ДАРОМ и за 2 часа.
потому что у них РАБОТА (я кстати не оспариваю), а у тебя 6 проводов подцепил.
-"Вон ВАСЯ делает за 2 тышы и за 2 часа, и это дорого тыша в час, сделай нам дешевле"
Цитата:
- рынок, мать его )
За безотказную работу системы кто отвечает? Никто?
И никто не отбивает расход воздуха? И никто не балансирует гидравлику?
Вот поэтому у нас все так.... хреново.
Поэтому тогда да... ПР200 и без сети... И программа по цене дилерской скидки.
Или не заниматься этой ерундой.