Не совпадают идентификаторы прошивок
Что делать?
Вид для печати
Не совпадают идентификаторы прошивок
Что делать?
1)Версия ОЛ, в которой работаете. (вам пока нужен ОЛ 1.7build 51).
2) прибор старый, в новых версиях его нужно перепрошивать.
3) На плате есть джамперы для активации режима прошивки.
если инструкция по перепрошивке есть, то где её скачать?
По 110 не подскажу, с ПР114 работаю.
В этой теме табличка должна быть с назначением джамперов.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14092
не нашел :(
Здравствуйте.
Аналогичная проблема с OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta. Беда в том, что программа написана в этой версии. Перепрошить с замкнутым джампером JP2 не удалось, выскакивает эта же ошибка. Мне переписывать программу в OWEN Logic v 1.7 build 51 ?
корректировал проект для пр110 в ОЛ 103, и перешивал, все работало, в 92 багов выше крыши...
Так....
Эмоций выше крыши.
Значит начну с того что у меня всё работало пока сегодня не обновил OWEN Logic, на данный момент 1.8.4 build 106 beta.
У меня ПР110, после обновления программы, открыл свой старый проект, начал писать в ПР, logic пишет мол прибор не поддерживается нужно обновить прибор.
Хорошо, у меня сроки горят, думаю обновлю ведь вариантов то больше нет.
Тут мне logic выдает какуюто лабуду про идентификаторы прошивок...
Теперь пытаюсь понять овеновскую логику, втюхали обновление и ничего не работает вообще, проект горит. Что делать товарищи?
Повторно -для ПР110 ,ПР114 используйте только ОЛ51 ,тем более для горящих проектов
Вы можете сделать скриншот с окном где говорится про индетификаторы? Версия прибора какая? Именно прибора а не встроенного по и примерный год производства?
Здравствуйте!
у меня не совпадают версии встроенного ПО. Обновляю, пишет что обновление прошло успешно, но по факту вместо прошитой версии 2.81 записана 2.80. При заливки программы ОЛ снова просит обновить встроенное ПО. Использую ОЛ 1.8.4 106b и ПР110. Если этот баг не убрать, то пользоваться для разных приборов ПР разным ОЛ как минимум ОЧЕНЬ неудобно.
Вчера нарвался на точно такуюже проблему.
Причем по факту проект в ПР записывается и очень даже работает. Вся проблема в том что теперь процесс заливки не несколько секунд а пару минут пока он пытается каждый раз залить версию 2.81.
А на второй идентичной ПР при попытке залить проект сначало вообще не обновлялось встроенное ПО и вылетала с ошибкой чтото про невозвожность установить биты скорости RS485.
Затем попробовал отдельно обновить встроенное ПО, все прошло "успешно" ну тоесть у второй теперь поведение как у первой, т.е. каждый раз пытается перезаписать ПО внутреннее, но теперь хотябы и проект заливает и даже работает после этого.
В любом случае нужно срочно править версию ОЛ, это никуда не годиться!!!
Экспериментальные они или нет мне вообще не интересно.... Программа предложила обновиться, значит она посчитала это необходимым и мне предложила, я же просто согласился, откуда ж мне знать что это играются разработчики???может в обновлении исправлены баги моей ПР.
Здравствуйте.
OWEN Logic 1.7 build 51 beta при попытке записать программу в реле, предложил обновить прошивку ПР110-24.8Д.4Р после обновления прошивки, похоже записал программу и перестал видеть реле.
Опять вскрывать реле и принудительно менять прошивку?
Подскажите как выйти из этой ситуации:
ПР110.24-8Д-4Р
Так и сделал. Только вот пришлось заново проект создавать :mad:
Знаете когда открываешь ПО с которым давно не работал и оно просит обновиться - естественно обновляю. Причем в ПО видно, что оно и ПР находит. Так вот вопрос к разработчикам - нельзя ли сразу сообщать о несовместимости ПО с ПР???
Причем в ПР, выпущенные в этом году осенью все залилось нормально. Проблема была с ПР по-моему 2013 года выпуска.
Кстати как себя ведет ПР200???
то что у овена временно - может сделаться постоянным ..:)
Посмотрите здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186571
Доброго времени суток, коллеги.
Есть ПР200-220.3.0.0. В ОЛ версии 2.3.330.0 определяется как ПР200-24.3.Х, соответственно, программу, которая написана под ПР200-220.3.Х хавать не хочет.
Вложение 68703