какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???
Вид для печати
какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???
in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,
1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
2)в конфигураторе за то есть режим "Юстировка" там предлагают сначала сделать обрыв для тока и КЗ для напряжения(делаю обрыв цепи),
потом предлагают сделать максимальный сигнал- делаю его через ограничивающий резистор схемы моей =ток=(0,4В/0.9кОМ)- программа юстировки пишет,
что сигнал слишком мал
3) в руководстве по эксплуатации пишут что "при юстировке токового датчика необходимо вход первого канала оставить отключенным"- а я по схеме меряю ток именно первым каналом!! как быть ??
Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнееВложение 17863
В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра
Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.
В самом модуле нелинейной характеристики быть не может, т.к. он всего лишь преобразует унифицированный сигнал с датчиков в заданные Вами параметры, и здесь линейная зависимость.
Так что проверьте датчик и правильность введенных исходных данных.
Ain.L и Ain.H
Ain.L - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 0В на входе модуля.
Ain.H - то значение измеряемого параметра, которому должно соответствовать 10В на входе модуля.
у меня на входе стоит измерит.переменный резистор . он питается от 9.2в
физически я могу перемещать ползунок от 0 до 6.49в
на модуле Вы что хотите увидеть, те же самые Вольты?
от меня требуют точность- сотые прыгают и не точно
И на основании того, что ты вместо нормального сигнала используешь переменный резистор с неизвестно какими характеристиками, ты утверждаешь, что модуль выдает нелинейную характеристику?
какую величину то требуют, Вольты? Тогда ставьте Ain.L = 0, Ain.H = 10. На модуле в этом случае увидите то же, что и тестером. При измерении тестером сотые доли не прыгают?
Вопрос в тему. Модуль 8А. Токовый датчик подключен. Резистор из комплекта, там далеко до идеальных 50Ом - где-то 53 с хвостиком.
Датчик температуры -50..+100С
Для отстройки модуля подаю калибратором 4мА - на приборе -49.1С, подаю 20мА - на приборе 100.5С
В настоящий момент на индикаторе датчика температуры -3.5С, на приборе отображается -2.7
Как более корректно прописать сдвиг и наклон?