печь начинает резко набирать температуру, вырубает автоматы, подскажите как уменьшить скорость набора или мощность если это возможно на данном приборе
Вид для печати
печь начинает резко набирать температуру, вырубает автоматы, подскажите как уменьшить скорость набора или мощность если это возможно на данном приборе
Можно в этот момент махать мокрым полотенцем.
(ответ равен вопросу по информативности)
ТЭНы меньшей мощности поставьте
или отключить часть тэнов
Исхожу (т.к. не ясно) что управление ПИД'ом (на ТРМ500 - есть)
Уменьшить Kp и увеличить Ti (или уменьшить Ki - по реализации)
а как ТРМ 500 служит в качестве пид регулятора? я думал на пид нужно два дискретных выхода больше - меньше.. или я что то не так понимаю? или просто импульсный режим на твердотельном реле сделан? задвижкой тут не выйдет управлять?
ПИД - это способ регулирования.
А выход регулятора - это способ управления регулируемым объектом.