Я заинтересовался фирмой ОВЕН, так как наш завод старый и нуждается в современной системе контроля и управления.
Я заинтересовался фирмой ОВЕН, так как наш завод старый и нуждается в современной системе контроля и управления.
Заказал каталог пока разбираюсь. для низковольтных щитов нужно порядка 850 дискретных входов.
для диспетчеризации высоковольтных нужно 120 входов / выходов с функцией АПВ (повторного включения) Кто давно здесь плиз помогите.
Какой уровень образования Ваших КИПовцев?
Присылайте описание задачи на support@owen.ru
Чем можем - подскажем, оборудование подберем.
При необходимости порекомендуем компанию партнера в Оренбурге.
У нас на заводе КИП сильный но им наша диспетчеризация, как машине 5 колесо. Я как электрик не лезу в технологию, мне нужно видеть что и когда и чем отключилось. Опять же наша вечная война между КИП и РЗ и А. Я как старший мастер имею возможность заменить старый ЛОМИКОНТ на новое оборудование.
Кое что сам нашел. Система автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0.4 кВ
вам ПЛК + модули расширения.Цитата:
нужно порядка 850 дискретных входов.
...и какая скорость реакции входов-выходов нужна, эта одна система или все таки несколько систем???
серьезный подход к делу:confused:Цитата:
Для фиксирования вкл/откл 1 мс
Применения — Электроэнергетика
Система автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0.4 кВ
"Принципы построения системы:
Использование стандартных телемеханических протоколов МЭК 60870-5-101/104;
Синхронизация времени по GPS от единого центра или индивидуально на объектах;
Ведение архивов оперативных параметров в контроллере, в том числе «быстрых» аварийных:cool:;
Доступ к любым интеллектуальным модулям и счетчикам в «прозрачном» режиме работы контроллеров;
Возможность контроля любых дополнительных аналоговых и дискретных параметров;
Передача сигналов телеизмерения, телесигнализации, телеуправления по основному и резервному каналам связи"
за 1 секунду проходит отключение 10-15 ВВ двигателей, очень важно для релейной защиты и автоматики знать чем, как и когда произошло отключение.
у КИПовцев стоит Фоксборо там, выходят сигналы 1 раз в секунду. очень не удобно
нужно вот в таком форматеВложение 14764
но совершенно не подходит в таком
Вложение 14765
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...