Собственно интересует управление электромагнитным клапаном , будет ли работать связка 2ТРМ1 и датчик давления Сафир -М 3170. Описание датчика во вложении.
Вид для печати
Собственно интересует управление электромагнитным клапаном , будет ли работать связка 2ТРМ1 и датчик давления Сафир -М 3170. Описание датчика во вложении.
Будет работать 2ТРМ1 с такими датчиками. Независимо от того, какой выходной сигнал у Вашего датчика конкретно. 2ТРМ1 работает со всеми из них
Если в 2ТРМ1 поключить последовательно два выхода 4-20ма, получится управление по логическому И.?
Можно так попробовать.
Случай такой. Ограничить температуру воздуха подаваемого по воздуховоду не более 40гр. и темпер. в помещении-24гр. хочется сделать одним прибором. к прибору подключить з-х фазный БУТ.
Блок управления симисторами и тиристорами. правильно БУСТ. Только симисторы я не люблю.
Добрый день. А это что за высказывание? Это же не форум о ЛЮБВИ. Аргументируйте.
С уважением.
Тогда, видит Бог, применяйте SSR, на мой взгляд, более предпочтительно, да и БУСТ не нужен, т. е. без посредников, которые ещё и денег стоят и проще и заменить легче, короче все достоинства трудно перечислить, ни времени ни чернил не хватит!
http://www.owen.ru/catalog#56367512
Добрый день. В блоке автоматики установлен пускатель. при вкл. нагрузки напряжение в сети падает до 170в. происходит дребезг. Установил пару встречных тиристоров, дребезга нету, но скачки в напряжении остались. хочу применить фазовый метод управления. SSR будет работать в таком режиме?
Да, если применить ТТР с фазоимпульсным управлением аналоговым сигналом 4-20 мА или 0-10 В, например, Кипприбор
HD-xx22.10U: унифицированный сигнал напряжения 0…10 В;
HD-xx25.LA: унифицированный сигнал тока 4…20 мА;