ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
При подключении 3-х указанных датчиков их показания примерно на 6-7 градусов выше реальных. Датчики подключены на коротких проводах МКЭШ 3х0,75 практически в шкафу.
Используется ИП320 по Debug232 в качестве мастера.
Как может так врать датчики на таких коротких длинах ?
Не могу разобраться как сделать компенсацию, эталонный резистор только в субботу смогу поехать поискать.
подключил один датчик на весу, провода см 40, показывает не сильно отличаясь от предыдущего подключения. 33,14 градусов электронный термометр лазерный на головке датчика фиксирует температуру 27,4 градуса
5,74 градуса разница :(