Помигите плиз, хочу вот таким УЗВ датчиком наблюдать изменение уровня раствора в бочке.
Подскажите какой промежуточный узел должен быть между этими приборами. Я не Киповец, и мне тяжело разбираться с такими моментами.
Вид для печати
Помигите плиз, хочу вот таким УЗВ датчиком наблюдать изменение уровня раствора в бочке.
Подскажите какой промежуточный узел должен быть между этими приборами. Я не Киповец, и мне тяжело разбираться с такими моментами.
какими приборами?
Можно так:
Подключите датчик к реле, реле к лампочке. И наблюдайте.
Задачу опишите подробнее. Чем управлять, по какому алгоритму и пр.
Главным мозгом являеться ПЛК150, он должен обрабатывать сигнал с вышеуказанного УЗВ датчика. Есть мнение, что такое подключение невозможно. Я считаю, что решение можно найти. Вот и интересуюсь у специалистов.
Вполне себе он подключается к ПЛК150.
http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_982.pdf
Стр. 45
Насколько я понял, предлагаете подключать датчик через плату-эмулятор, саму плату в ПЛК и там уже обрабатывать сигнал?
И еще такой вопрос подскажите, я там на схеме вижу наружный блок питания, это уже нужно у производителя датчика спрашивать, или может есть какие-то овеновские?
Если датчиков больше 10, понадобяться Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН. Я правильно понял?
Совершенно верно.
Правда можно обойтись МВ110-224.16ДН :)
http://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-16d_dn__881.pdf
Блоков питания у компании ОВЕН много:
http://www.owen.ru/catalog#32159223
Дело не только в дискретных входах ,но и их быстродействии ,а то и ПР110 можно было использовать ,если б так все просто было.Звук в воздухе распространяется за секунду 300метров , если вы хотите мерить расстояние 1м -нужно мерить время от начала посылки передатчика до прихода отражения в приемник ,а это 3мс .Если каналов 10 то.....
Очень отдаленно мне кажется я понимаю, о чем вы хотите сказать. Если это то, о чем я думаю, то уровень сигнала по 20(например) датчикам не будет меняться мгновенно. Считывания раз в минуту будет достаточно для всего цикла.
Подскажите плиз вот еще такой вопрос. Какое допустимое расстояние кабеля между датчиком и МВ110 ? В описании к датчику сказано, что это три кабеля по 1,5. Это просто три любых кабеля?
Там сам датчик дает по DataSheet не более 1 импульса в секунду...
Опрос 16-ти каналов модуля производится за одну посылку, а это как раз укладывается в 10 мс.
Длина кабеля (что зависит от модуля или ПЛК) не имеет ограничения в явном виде, и определяется скорее вносимым линей сопротивлением.
5-10 метров - совершенно нормальное расстояние. Связь обычным проводом, желательно экранированным (если брать у нас - МКЭШ).
Если будете использовать модуль - его логично ставить у емкости, а от модуля до ПЛК кидать витую пару.