Сообщение от
Sulfur
Спорягин Кирилл
Конфигуратором устанавливаете для каждого канала период ШИМ (программно часто его менять не рекомендуется, да и особого смысла нет), устанавливаете таймаут и состояние при обрыве связи с мастером, назначаете адрес прибора. Все.
Далее в регистры каналов просто льете нужную скважность в диапазоне 0..1000, что равно 0..100%.
Есть особенность. Передача нового значения скважности прерывает предыдущий цикл, и отсчет времени начинается сначала.
Я делал на этих приборах многоканальный нагрев для нагрузки с низкой тепловой инерцией. Прибор с транзисторными выходами, работал на ТТР.
Период ШИМ ставил 1 сек, интервал посылок нового значения скважности ставил 5-10сек (в мастере). И через 20 сек пропадания связи с мастером выхода прибора устанавливались в 0.