Господа, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ПР114 преобразовать стандартный сигнал 4-20мА в стандартный 0-5мА? Заранее благодарен!
Вид для печати
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ПР114 преобразовать стандартный сигнал 4-20мА в стандартный 0-5мА? Заранее благодарен!
Попробовать можно, используя ШИМ и RC цепочку на выходе. Только что из этого получится ... :rolleyes:
На вход ПР114 4-20 а на выход 0-5 ?
Да, действительно, что получится ? И почему Овен не сделал токовый выход 0-20 мА ?
А собственно, нет ли там нуля на выходе ?
sterx86, а для чего вам необходим сигнал 0...5мА? И вобще, как много задач где требуется сигнал такого диапазона?
Какой-нить древний советский девайс, наверное.
Проще заменить на человечий 4-20.
Можно попробовать. Если знать входное сопротивление прибора куда подается 0 ... 5 мА (сопротивление должно быть постоянным, т.е. не зависеть от величины входного тока), то можно. У ПР114 в качестве выходного дискретного устройства может быть транзисторная оптопара n-p-n типа (выход типа К). Надо организовать на этом выходе ШИМ и подключить к нему RC-цепочку. Напряжение на выходе RC-цепочки будет равно: Uc = (Uп*tи)/T. Меняя скважность (tи) можно регулировать напряжение на выходе RC-цепочки от 0 до U, при этом ток в нагрузке (в цепи прибора) буде меняться от 0 до 5 мА (Rвх. * 0,05 = U - напряжениет на выходе RC-цепочки при I=5 мА).
Если у вас токовый выход у ПР ,то привести 0...5 не составит труда ,если промасштабировать .
Ставим в свойствах аналогового входа нижнею границу =0 ,а верхнею 0,4 и соединяем в проекте вход и выход (аналоговый токовый) .....
rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
единица на выходе аналоговом соответствует максимальному сигналу на выходе 20ма или 10вольт .При 20ма на входе ,если поставить верхний уровень =0,4 и подать на выход аналоговый ,то получим на выходе 5ма или 2,5вольта.....
АО не настраивается, это можно сделать только со входом, соответственно только там можно сделать преобразование с 4-20 на что либо еще, а далее транзитом послать на выход канал какой есть, единственная не стыковка что выход не должен работать ниже 4мА, тут только паять дополнительную "прокладку"
Можно пересчитать диапазон и втиснуться, скажем, в 1-5 мА с делителем, но тут сильно зависит от того, насколько необходим промежуток от 0 до 1 оконечного устройства.Цитата:
Проблема в том, что при помощи делителя на резисторах 0 мА никак не получишь. 4 мА как не дели, а 0 мА не получишь.
Есть же готовые решения, гугл выдаёт на раз, зачем ПР? Он не для этого был создан.
Так хочется создать проблему на ровном месте и потом героически её НЕ решить;)
Лёгкие пути не для нас! и проблем в жЫзни нет!
Вот мне и интересно, если мы масштабируем входом в диапазон 0- 0,4 то что получаем на выходе ?
0 = 4мА как заявлено производителем, а 0,4=16*0,4+4 ?
Ноль можно получить, задействовав два выхода :cool:
Вот так:
Вложение 15471