Есть задача мониторить сетевое напряжение и задействовать при этом один аналоговый вход ПЛК. Какие есть доступные варианты измерительных преобразователей или вольтметров с аналоговым унифицированным выходом?
Вид для печати
Есть задача мониторить сетевое напряжение и задействовать при этом один аналоговый вход ПЛК. Какие есть доступные варианты измерительных преобразователей или вольтметров с аналоговым унифицированным выходом?
Есть измерители напряжения, тока и мощности 1 фазной и 3-х фазной сети вообще без использования входа, по RS-485 или по ТСР
https://owen.ru/product/moduli_izmer...specifications
https://owen.ru/product/me210_701
Датчик напряжения с выходом 4-20мА
Если достаточно контролировать по одной фазе, будет самым бюджетным вариантом.
Датчик тока с 4-20мА, если там всегда есть нагрузка и достаточно иметь контроль наличия.
Любой счётчик с интерфейсом, не будет Modbus с большой вероятностью, писать опрос самостоятельно, зато больше информации.
Анализатор сети, есть у chint по цене наших счётчиков и с modbus.
Предложенный выше прибор.
Зависит от бюджета и назначения.
За однофазный 16 косарей, это круто...
ТП03C-хх/4-20мА-zz
ТП03С-400В/(4-20мА)-00-З/0(клеммник,ДИН)
(ЭТН с выходом 4-20мА )
Тогда зачем здесь ПЛК, МСД-200 и то более подходит, а ПЛК подарить пионерам в кружок очумелые ручки, мне так кажется:
https://owen.ru/product/msd200
Так может у них что питается от этой фазы и вероятно какие-то проблемы возникают, вероятно не прислушались к моим советам сразу сделать по-человечьи, чтобы не переделывать, теперь ищут виноватого, в смысле, качество питающей сети оказалось виновато, а раньше об этом не думали.