Помогите подключить и настроить два ЧПВ1-22-В для их синхронной работыВложение 86290
Вид для печати
Помогите подключить и настроить два ЧПВ1-22-В для их синхронной работыВложение 86290
так а что вы хотите? у вас всё вроде написано и нарисовано - берите и делайте, потом пробуйте
Второй ПЧВ не запускается синхронно
После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND, запускается первый ассинхроный двигатель, а второй не включается
Ну как бы да. Что бы второй стартанул, требуется что бы первый уже работал, и выдал на своем аналоговом выходе частоту для задания скорости второго. Учитывая что время разгона 20 сек, вот и имеете задержку.
Судя по схеме, у второго Х1 постоянно на ГНД, то есть ПЧ постоянно включен, но при нулевой скорости, если первый остановлен.Цитата:
После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND
Может быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
а кто команду на пуск второго пч будет отдавать? вы туда вроде как только ток загнали, судя по схеме, а всё остальное где?
и что вы на фото изобразили - я так и не понял. вроде как 1 справа, 2 слева судя по аналогу, но что там за перемычки, которых нет на схеме?
я про то жеЦитата:
Может быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND, запускается первый ассинхроный двигатель, а второй не включается
Подскажите пожалуйста, если рассматривать в аналогии с ЧПВ - INVT: 18 контакт это Х1, 42 соответственно А0, 53-АIВложение 86300