Вопрос по настройке нормирующих преобразователей НПТ-2
Уважаемые разработчики. У НПТ-2.36.1.2 при попытке изменить тип датчика со 100М на 100П преобразователь уходит в ошибку (на выходе устанавливается 22мА для любого сопротивления на входе). Сначала подумал, что случайно испортил преобразователь. Потом вернул обратно градуировку 100М и все снова заработало, есть возможность менять соответствие границ 4-20мА под разные значения температуры (надеюсь, что в пределах, допустимых для заданного типа датчика). Так вот, собственно вопрос! Это что, такая хохма от разработчика - тихонечко запретить изменять тип датчика, в мануале об этом ни гу-гу, и пользовательский тип датчика только по спецзаказу?:confused: Это ИМХО попахивает издевательством над пользователями вашей продукции. Выпустить аппаратный конфигуратор и ни слова не сказать в мануале об ограничениях по настройке преобразователей. Зачем было тогда "огород городить". Есть прибор для настройки, а полноценная настройка невозможна - натурально издеваетесь!:mad:
PS А специалист техподдержки не очень уверенно пояснял эту ситуЁвину. У меня сложилось впечатление, что он сам был удивлен, но вовремя спохватился и сделал вид что "не баг а фича":rolleyes:.