Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Вид для печати
Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...
Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.
Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
Вложение 71621
Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
petera я это понимаю, но разве в Moxa не достаточно просто указать интерфейс? просто давно их в руках не держал. Например на моем преобразователе другой фирмочки два пина используется при работе по RS485, а при работе по RS422 добавляются еще 2, но указывая что я использую RS485 не требуется физического соединения. У Moxa надо физически соединять?
Тут больше вопрос нафига на моксе кучка бесполезных экранчиков ? :)
Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.
NOwl_13 вместо ИПП120 должно быть что-то другое, чтобы подключалось к удаленному шкафу вентиляции и выступило слейвом для удаленной Scada...
а так, чертовщина у вас какая-то бесполезная :)
Вложение 71622Интерфейс
А чем как не панелью, если нужен только контроль параметров?