Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
Вложение 71120
В чем причина?
Вид для печати
Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
Вложение 71120
В чем причина?
Возможно в этом:
Контроль обрыва нагрузки
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.
Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
Вложение 71125
Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.Вложение 71128