Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
Вложение 66223Вложение 66224
Вид для печати
Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
Вложение 66223Вложение 66224
Много раз обсуждали на форуме тему абсурдности подключения подобных датчиков к ПР в "лоб". И бесполезно.
Вот тут читайте, это касается всех низкоомных датчиков 50-100 Ом, подключённых к ПР https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).
Так получается Вы сами того не замечая или специально(Вам видней как), Овен в грязь втоптали, получается хуже Овена нет ничего, в смысле если прибор другой фирмы, скажем, далеко не лучшей, работает, а от Овена нет! Если это правда, тогда может опыт у той фирмы перенять, в смысле схемотехнику?!