Здравствуйте! Может кто подсказать в чем может быть проблема при сканировании сети?Вложение 30752
Вид для печати
Здравствуйте! Может кто подсказать в чем может быть проблема при сканировании сети?Вложение 30752
Вложение 30767, данные соединения не изменял.
Попробуйте создать еще один gateway с теми же настройками.
пробовал, не помогает. Я до этого удалил установленный V3.5 SP4. Установил заново его и связь появилась. Только теперь ругается на одинаковые библиотеки Standart.
у меня было установлено Codesys V3.5 SP4 и V3.5 SP5. От одного решил избавиться. Наверное нельзя.
Удалил одну библиотеку, теперь не ругается. Но захожу через SP5. Евгений, у меня еще один вопрос: К готовому проекту пытаюсь добавить модуль МУ110-6У. Прописал ему адрес 40 в конфигураторе, установил такую же скорость как и в ModbusCOM 19200. Запускаю проект - на компе зеленый кружок, на модуле не мигает индикатор RS-485. После этого добавил слэйв с адресом 40, прописал регистр 0х10, добавил переменную и в итоге тоже самое - рядом со слэйвом зеленый кружок, а в модуле не мигает индикатор RS-485.
У меня смутное подозрение, что вы настроили СПК как slave, а не как мастер.
Попробуйте настроить обмен согласно руководству:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
ну так у меня в этом проекте уже используется два модуля МК110, и 20 слэйв устройств. Но я все равно почитаю.