Добрый день, случилось следующее неисправность : мигают все лампочки прибора и перестал работать. До этого работал нормально. От чего может быть,
Вид для печати
Добрый день, случилось следующее неисправность : мигают все лампочки прибора и перестал работать. До этого работал нормально. От чего может быть,
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, мигают светодиоды всех каналов измерения (это может говорить об обрыве линий связи) и светодиоды "+" на управление обоими КЗР?
С датчиком все в порядке, т.е. на индикаторе прибора отображаются все температуры? Сколько датчиков подключено к прибору? Где территориально Вы находитесь? Как давно приобретали прибор?
Есть ли возможность на объекте тестером измерить сопротивление, которое приходит на прибор с датчиков (для корпуса Щ4 - клеммы 33,35; 36,38; 39,41 и 42,44 - между этим парами клемм должно быть сопротивление (адекватное по отношению к номинальному сопротивлению датчиков), например, немного более 50 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.01) или 100 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.03). Между клеммами 33,34; 36,37; 39,40 и 42,43 должна быть перемычка (сопротивление близкое к 0).
К сожалению, для выяснения причин и устранения неисправности необходимо направить прибор в ближайший сервисный центр http://www.owen.ru/text/78507995
Здравствуйте. В декабре прошлого года, установили в тепловом пункте Вложение 20441. Всё было хорошо, до недавнего времени. Сейчас такая проблема, в канале управления сервоприводом отопления постоянно горит индикатор "+" и 3-х ходовой кран постоянно открыт, независимо от температуры Вложение 20442 в чём может быть причина? и возможно ли её устранить перепрошивкой прибора?
Здравствуйте,
Уточните пожалуйста, в каком режиме находиться прибор?
До недавнего времени, он без причины перестал реагировать на значение уставки?
Датчики все подключены?