Показано с 1 по 10 из 11

Тема: TPM-32

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть ли возможность на объекте тестером измерить сопротивление, которое приходит на прибор с датчиков (для корпуса Щ4 - клеммы 33,35; 36,38; 39,41 и 42,44 - между этим парами клемм должно быть сопротивление (адекватное по отношению к номинальному сопротивлению датчиков), например, немного более 50 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.01) или 100 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.03). Между клеммами 33,34; 36,37; 39,40 и 42,43 должна быть перемычка (сопротивление близкое к 0).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность на объекте тестером измерить сопротивление, которое приходит на прибор с датчиков (для корпуса Щ4 - клеммы 33,35; 36,38; 39,41 и 42,44 - между этим парами клемм должно быть сопротивление (адекватное по отношению к номинальному сопротивлению датчиков), например, немного более 50 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.01) или 100 Ом (для модификации ТРМ32-Щ4.03). Между клеммами 33,34; 36,37; 39,40 и 42,43 должна быть перемычка (сопротивление близкое к 0).
    ясно что проверили это, pt100, немного более 100 Ом

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •