AVF работать то оно должно, вопрос в считывании данных, чтобы они соответствовали температуре.
Вид для печати
AVF работать то оно должно, вопрос в считывании данных, чтобы они соответствовали температуре.
capzap а речь разве о ТРМ или ПЛК ? И при чем тут наклоны и смещения, если данный датчик линеен сам по себе только его -40гр не 0 вольт, а 100гр не 10 В чем тут помогут смещения и линтрафо на ПР114 ?
А какие фб скажите в КДС отвечают за наклон и смещение? И нельзяли такие сделать в OWEN Logic?
Первой реакцией было смастерить в лоджике что нибудь, раз не видите смысла где можно применить смещение, и даже решил по гуглить про данный датчик, теперь делать ни чего не буду, помоему вопросов вообще не должно возникать http://www.yarst.org/T1.htm
capzap понятно, что можно сделать физическое смещение относительно нуля, но это даст только правильность верхней границы, правда при использовании точных сопротивлений. Но нижнюю границу это не изменит, так же не растянет диапазон выхода от 0 до 10 В и все равно все упрется в программную часть. А смысл ?
Меня другое интересует, почему производитель ОВЕН не выпускает нормопреобразователей 0-10В ? почему только токовые ?
Просто у меня лично стоит ЛОГО, ну так получилось, что он долго валялся и ему нашлось применение, так бы я купил термосопротивление с преобразователем 0-10В и не парился бы. себе покупать за 6 тыров фирменный как-то жаба душит.
А чего неустраивает программное растяжение, в том же семене аналоговые входа читаются как слово и с помощью функции переводятся в реал
Добрый день.
Для компенсации сопротивления проводов при двухпроводной схеме подключения термосопротивлений вводится смещение, в OWEN Logic это просто суммирование с константой, а для компенсации погрешностей самого ТС используется наклон в OWEN Logic это просто домножение на константу.
С уважением.
capzap да при чем тут программное растяжение ? у меня на выходе датчика от 2,3315В (-40 гр) до 3,7315В (+100гр) - что растягивать если на аналоговый вход приходит не 0В(-40) и не 10В (+100) ??????