К сожалению, дать прогноз пока не получется.
Как только восстановим и проверим - я отпишусь в этой теме.
Веб есть.
Вложение 75506
Здравствуйте, есть кокая нибудь информация когда заработает сервер обновления ВП110???
Добрый день. Есть новости? Когда заработает сервер обновления ВП110???
Сдача объектов неумолимо приближается, так как есть пользоваться панелью не вариант, только с АРМ(ПК), заказчика не устроит и сам он обновить позже не сможет в виду разных причин (отсутствие какой либо связи на объекте в том числе).
Подскажите, пожалуйста, панель ОВЕН ВП110 будет ещё производиться или она окончательно снята с производства?
Здравствуйте!
Подключаю панель ВП110 к ПЛК 210. К интерфейсу eth3 подключение происходит без проблем, но к eth4 почему-то не получается подключиться.
Если в конфигураторе меняю eth3 и eth4 местами, то на вкладке Сеть в Настройках происходит ситуация как на видео.
Добрый день, коллеги.
Сегодня была восстановлена работа сервера обновлений ВП110.
Приносим извинения за возникшую значительную задержку в этом деле.
Просьба к пользователям, которые этого ждали - отпишитесь, пожалуйста, что процедура обновления прошла успешно.
Добрый день, огромное спасибо за старания. Скачивание начало работать, но ввиду отвратительного качества связи на объекте, прерывается на 2-3%. В ближайшее время организуем интернет по лучше отпишусь о результатах.
P.S. Подскажите пожалуйста примерный размер обновления?
Можно ли рассчитывать, что в дальнейшем, при покупки новых панелей, это обновление от апреля 2022 года уже будет установлено с завода? Очень надоели танцы с бубнами.
Дело в том, что ВП110 уже около кода не выпускают из-за проблем с элементной базой.
Сейчас идет процесс перехода на новую аппаратную платформу.
Когда мы его завершим и возобновим выпуск - то, естественно, с завода будут выходить приборы с самой новой прошивкой (более того - мы добавим в эту прошивку ряд новых функций и улучшим часть существующих).
Очень сильно надеюсь, что в новой версии ВП110 будет увеличена производительность. Так как есть, даже на 109, это не куда не годится. У меня древний планшет на двух-ядерном процике и 1 гб оперативки шустрее работает, причем по WI-FI за двумя коммутаторами в сравнении с ВП подключенной на прямую, про сравнение с ПК вообще молчу. При виде такой разницы заказчик готов переплатить в разы, но получить адекватную производительность. Пока не выйдет новая ВП110 придется рассматривать аналоги, хотя не факт что там лучше.. А так в принципе все устраивает, кроме производительности.
P/s Хотелось бы иметь в новой версии ВП панели размером 15 дюймов, не всегда все вмещается в 10".
Получилось обновится с 101 на 109, обновление работает.
P/s Лаги не куда не ушли, баг с нижним баром и кнопками внизу визуализации по прежнему присутствует, плюс добавились дикие тормоза при анимации открытия - закрытия диалогов, в 101 такого не было..
Баг с нижним баром будет поправлен в следующей прошивке.
Насчет тормозов диалогов - вероятно, вы отображаете веб-визуализацию CODESYS и в менеджере визуализации установлена галочка Поддержка клиентских анимаций и наложения исходных элементов.
Если ее снять - ситуация должна существенно улучшится.
Когда ждать следующую прошивку, она вообще будет в свете событий по смене аппаратной платформы?
Убрать галочку не сложно, но с ней уйдёт и вся анимация в визуализации, а это не выход.
Возможно ли предусмотреть в следующей прошивке поддержку плавной анимации переходов, как ни как функция доступна для контроллеров Овен, и в версии 101 она работала адекватно.
Проблемы с производительностью, в принципе связанны с менеджером тревог. Их удалось более менее решить переводом диалога с таблицей в тип визуализация. Скорость отклика в таблице возросла в разы.
Теперь бы вернуть из 101 плавность анимации переходов + исправить баг с нижним баром (так как строка событий из вызова менеджера тревог как раз в этой зоне) и можно пользоваться.
Да, мы выпустим как минимум еще одно обновление для текущих ВП110. К сожалению, по срокам не могу прокомментировать.
Функция работала адекватно, потому что использовалась более старая версия браузера.
Переход на новую потребовался для реализации определенного функционала.
https://habr.com/ru/articles/459880/
Firefox 91.13esr — последняя версия браузера, где возможно включить «Basic» или «OpenGL» ускорение. Следующие версии браузера имеют новую версию ускорения «Webrender», для которого необходим OpenGL 3.0 или новее. Однако многие видеокарты которые поддерживают OpenGL 3.0 — 3.3 внесены в чёрный список браузера и аппаратный Webrender с ними по умолчанию сам не включится, для этих и других старых видеокарт включится обрабатываемый процессором очень медленный «WebrenderSoftware». С каждой новой версией Firefox к видеокартам предъявляются более строгие условия для включения аппаратного ускорения. Устанавливая последние версии Firefox вы можете очень сильно потерять в производительности, если аппаратная часть вашего компьютера (видеокарта, процессор или размер оперативной памяти) не будет соответствовать «аппетиту» браузера
Возможно, на новой аппаратной платформе ситуация улучшится.
Здравствуйте, у меня панель ВП110 на производстве. Куплена в 2022 году. Такая ситуация произошла: На панели кнопка, при удержании которой двигался механизм. Но вдруг панель перезагрузилась и в момент перезпгрузки механизм был неконтроллируемый. Что можно с панелью сделать, чтоб такого не происходило? Инфо о панели: Вложение 80827
Наверно механической сделать эту кнопку, если нужна 100% гарантия. Но даже механические контакты бывает ломаются.
Зачем ей бесперебойник, она сама бесперебойник.
ну что можно сделать с принтером, если компьютер ушёл в перезагрузку? ничего
так и здесь - у вас мозги в ПЛК или что там у вас стоит, переклинило при зависании панели, переписывайте программу, делайте алгоритм/механизм безопасной остановки при зависании или перезагрузки панели, иначе либо оборудование угробите, либо человека покалечите
поэтому не с панелью что-то надо делать, а со всем, что вокруг неё
Как уже сказали либо кнопку сделать физической, либо DO на управление агрегатом завязать на реле, котушка которого будет втягиваться при наличии питания на панели/плк.
Либо завести в плк сигнал наличия питания и уже логикой обрубать исходящую команду.