Интересная история. Жаль СПК под рукой нет проверить.
Вид для печати
Интересная история. Жаль СПК под рукой нет проверить.
Добрый день коллеги помогите запустить виртуальный плк.
Проблема в следующем:
Выбираю виртуальный плк
Вложение 90103
открывается окно
Вложение 90104
два раза нажимаю enter, окно пропадает
пытаюсь запустить плк
Вложение 90105
нажимаю start PLC но ничего не происходит.
Windows11 x64
подскажите что не так делаю
Спасибо.
Вроде служба отвалилась... Было что то подобное, после того как закрыл все через диспетчер задач, а потом всё перестало нормально работать. Попробуйте перезапустить саму службу...
Что будет, если не нажимать в этот момент Enter (чтобы окно с логом осталось), а в CODESYS перейти в узел Device и выполнить сканирование сети?Цитата:
два раза нажимаю enter, окно пропадает
При этом в проекте CODESYS нужно выбрать таргет-файл CODESYS Control Win V3, естественно.
при попытке сканировать сеть, не видит gateway
Вложение 90107
а при попытке запустить, gateway не запускается так же как виртуальный плк
Вложение 90108
постоянно в стопе
Вложение 90109
Ок, давайте попробуем починить Gateway.
Переустановите его вручную:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip