Присвоить Status в переменную Status_Out, которую вывести на экран (управление индикатором)
Вид для печати
Хорошо, тогда возникает резонный вопрос, как это назвать, в смысле, ранее на ПР200 можно было любые переменные вывести на экран.
Если становится сложней и менее удобно делать что-то, это называется - деградация.
Короче, если не получается сделать лучше, обычно оставляют как было ранее, это так разумные существа поступают, здесь "разумом" и не пахнет, мне так кажется, в смысле, если делают хуже чем было раньше, мне даже непонятно зачем это делать!
Добрый всем, вопрос может кто сталкивался подскажите, ПР205 подключен датчик давления 4-20мА, при запуске работает нормально то.есть соответствует манометру, через какое-то время зависает на отметке 4 Бар а на манометре меньше 1 Бар заменил датчик давления с исправной системы а проблема осталась. Заранее спасибо.
Вложение 87027
Писал программу сам
При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.