Как поменять цвет текста ?
Вид для печати
Как поменять цвет текста ?
Выбрать строку "Цвет текста" и задать требуемый
Вложение 77183
Вложение 77184
ЗЫ
Полный комплект будет при установленной галке
Вложение 77185
Вложение 77186
Добрый день
Как передать из ПР200 в панель число типа DWORD и вывести его на цифровой дисплей.
Создать сетевую переменную, назначить ей адрес. А в панели создать подключение к ПР и считать эту переменную 3х командой. Это если кратко...
PS
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39938
Тут недавний проект одного ТС, правда ПР другая.
В ПР ставите целочисленное 2 регистра, в панели ставите DWORD, Unsigned (целое без знака) и нужное кол-во знаков. Если передаёт не правильно, в настройках панели ставите галку, переставить регистры.
Если ПР слейв, то 2 регистра поставить нельзя, тогда делаете 2 сетевых с адресами подряд, Вложение 77257
раскладываете на младший и старший регистр и передаёте вместе, на скрине как разложить или собрать DWORD из 2 регистров
Адрес первого по счёту регистра, если например адреса 514 и 515, то указываете 514.
Так как читаете (записываете) DWORD, то считаются (запишутся) 2 регистра 514 и 515.
У вас по ходу ПР мастер, если не правильно будет передаваться, то галку Перестановка регистров надо ставить не в панели, а в ПР.
Добрый день
Что-то случилось с проектом. При переходе из стартового окна в другое окно невозможно вернуться в стартовое окно по нажатию кнопки Назад (кнопка не нажимается). В проблемном окне время не меняется (секунды не меняются). С переходом на другие окна и возвратом в стартовое окно все нормально. Час назад все работало.
Если это окно завязано на опрос несуществующих регистров, то такое возможно. При этом панель будет очухиваться и даже кнопка должна сработать, но только после положенных таймаутов модбас протоколов. Ищите ошибку в адресе регистра, возможно вместо dword в клиенте всего 1 word.
PS
Если я включаю например панель без контроллера, то так и бывает. На кнопки реагирует спустя 5 секунд...
Проект запускается в офлайн эмуляции. Панель Slave. Еще раз повторяю, что час назад все работало. С переходом на другие окна все нормально.
Так там вроде написано, что если больше 2х часов, то дальнейшее поведение эмулятора непредсказуемо даже после перезапуска проекта.
Там он в реестре похоже где то хранит последний проект, так как если из папки ранее сохраненного для эмуляции проекта его запускать, то запускается последний запущенный а не сохранённый.
А переименовать и запустить из другой папки не пробовали? Может действительно эмулятор так себя ведёт, а не ошибки в проекте...
В FAQ написано вот что: "Время действия online-эмуляции ограничено получасом, крайне рекомендуется отключить ее до истечения этого времени"
Про ofline-эмуляцию ничего не написано, т.е. там до бесконечности можно гонять. Что случилось с моим проектом не понятно. Я его сохранил. Сегодня проблемное окно так и не работает. С другими окнами проекта все нормально.
В проекте осуществляется переход с экрана на экран по нажатию кнопок Переход на экран. ID экранов указаны верно. Переход в ofline-эмуляцию с первого экрана на второй происходит, а переход со второго на первый не происходит. На втором экране все элементы заблокированы.
Здравствуйте.
Помогите разобраться с регистрами расходомера. Панель СП307-Б/Р, не получается считать регистры. Как правильно задать адрес регистра?
Вложение 77305
В настройках подключения всякие варианты испробовал, адреса и параметры расходомера соответствуют.
Вложение 77306Вложение 77307
Вложение 77308
Вложение 77309
Опыта в данной теме очень мало. Но позарез на предприятии надо запустить данную панель.
Спасибо!
Такой вот заметил глюк. Есть функциональная кнопка, которая включает бит при нажатии. Я ее скопировал с другого проекта, где в настройках кнопки был прописан бит PSW417.11. Тут мне нужен пятый бит. Если поменять бит, то в фантомах останется 11-й и появится 5-й. При этом в онлайн эмуляции работает это тоже не корректно - 11й бит продолжает включаться/выключаться, а 5й остается постоянно включенным. Помогает только удалить функцию и добавить ее заново.
Вложение 77395
Вложение 77396
Вложение 77397
Вложение 77398
У товарища задействованы две функции кнопки
-Отпущена ВКЛ бит 417.11
-Нажата ВКЛ бит 417.5
Поэтому две надписи на кнопке
Вложение 77401
Спасибо за помощь, но увы не получилось. Разные комбинации перепробовал, но данные не подтягиваются.
ПО от Взлёта "Монитор" с такими параметрами порта подключается и все считывает.
Тоже писал "Разные комбинации перепробовал"!!! иDW и W, также ИнтелМоторола, на расходомере RTU/ASCII. Не читаются данные и всё тут. Пробовал сканер Элимера ModbusConfig и Modbus Poll через UPort 1150, не видят устройство. В тоже время ПО от Взлёта все норм.
В понедельник буду звонить в ГК Взлет, может дадут дельный совет.