после SEL
ALT+ стрелка Вверх/Вниз - переход по "разрядам" даты или времени
Вид для печати
Спасибо, добрый человек !!! А ведь я пробовал альт+вниз ))), а вверх не нажал. Мудрено !
Добрый день!
Вопрос по ПР102 на 220Вольт (ПР102-230.2416.01.1 - 24DI / 16DO)
Возможно ли на дискретные вводы одновременно завести сигналы 220Вольт и 24 Вольта (разумеется на разные группы входов)?
см. картинку:
Вложение 85996
А разве обозначение 24(230) это не количество(номинал)?
PS
https://owen.ru/downloads/kr_pr102-230.2416.01.x.pdf
Вопрос был направлен для того, чтобы ТС наконец то открыл руководство, а не смотрел общую информацию с сайта и не придумывал того, чего нет...
Можно, если применить модули расширения ПРМ: https://owen.ru/product/prm
Кроме того если аналоговые входа включить в дискретном режиме на них надо 24 В подавать.
поставьте развязывающие реле и никаких проблемЦитата:
Возможно ли на дискретные вводы одновременно завести сигналы 220Вольт и 24 Вольта (разумеется на разные группы входов)?
При питании ПР от аккумулятора 24 вольта, при скачках напряжения от включения мощных потребителей нужно ли как то стабилизировать питание реле или оно встроено?
Литрович
В ПР200, например, внешнее питание преобразуется во внутреннее импульсным DC-DC преобразователем. Но сильные скачки, особенно частые, могут причинить вред входной части преобразователя. Дополнительный индуктивно-конденсаторный фильтр не помешает.
До 18 вольт при запуске стартера двигателя на короткое время. Проектируем систему управления. Вот и думаю, нужно ли защищать вход питания от таких скачков?