Предыдущее мое сообщение.
Вид для печати
а регистры в ИП не надо прописывать?
Так в панели протокол Modbus RTU, а в ПЛК Modbus ASCII
Вложение 70402
1) Зачем вы вставили Мастера в Слейв? Надо создать новый слейв, а мастера удалить. В слейв переписать все имена переменных. Сделайте регистры по порядку сначала все 2 байт, потом все флоат (или наоборот). Флоат должны быть с чётными адресами.
2) Главная проблема панели мастера, это неиспользуемые адреса, а в слейве у вас, нет ни одного регистра. Панель и от одного зависает, а тут все неизвестные.
3) Протокол и остальное, должны быть одинаковыми, у вас протоколы разные.
И до кучи у вас и в мастере куча проблем была.
Спасибо всем еще раз,всё получилось, панель работает адекватно вроде. Но осталась такая проблема, при одновременном включении ПЛК и панели, значения уставок неправильные,гистерезис к примеру в коде высчитывается неправильно.Похоже программа на ПЛК не успевает запуститься, а панель уже начала опрос.А вот если включить сначала ПЛК, а через секунд 10-20 ИП320 то все работает адекватно.Подскажите что можно предпринять в данном случае? Файлы прилагаю.
Добрый день, такой вопрос, программирование ип320 возможно только через кабель кс4 или есть ещё какие нибудь варианты?
Просто у меня на компьютере нет данного входа.
преобразователь интерфейса USB - RS232. Если панель старая, нужен нормальный с доп контактами, там один вроде используется кроме Rx-Tx.
Если панель новая, то вроде достаточно только Rx, Tx
Вложение 71732
Тесть можно просто одним проводом соединить?