Увидеть можно сетеые переменные, которые связаны с портом RS-485 в режиме slave. Для ПР200 облако - master по Modbus
Вид для печати
Добрый день. Да, можно. кол-во переменных в ПР200 может быть какое угодно. Вы сами настраиваете карту опроса регистров (хоть 1 хоть все) с заданным периодом (на данный момент максимум 300 сек.)
Понял. Спасибо.
Прошивка 1.15 из поста #267 успешно прошла тест.
Начиная с мая 2018 года шлюзы ПМ210 с завода идут с прошивкой 1.15.
Владельцам шлюзов рекомендую обновиться.
Для прошивки понадобится преобразователь RS-485/USB.
Обновление ПО занимает три минуты.
Да, все работает.
Спасибо.
Спасибо за участие в тестировании.
Здравствуйте, возникла проблема. Решил обновить приборы новой прошивкой, два обновились на ура и кстати стали очень шустро работать, а вот третий (абсолютно новый и еще не зарегистрированный, даже сим карту еще не ставил) - ни в какую. При установке использовал обычный китайский преобразователь, два прибора прошились ими отлично.
Делал такие настройки:
Вложение 37152
Вложение 37154
В итоге получаю вот такое окно:
Вложение 37155
А и В подключены правильно, если поменять местами, то получаю вот это:
Вложение 37156
Как быть?
Добрый день. Установите скорость 115200. Смотри пост 271.
Да. Я нашел уже этот пост. Но сначала шлюз не хотел прошиваться и на 115200, оказывается нужно было преобразователь переподключить. Возможно об этом стоит упомянуть в инструкции, а также о скорости 115200. И кстати там упоминается о версии 1.14
В любом случае проблема решена, спасибо!
Спасибо, перезалил инструкцию. Чтобы в следующий раз не искать прошивку на форуме - добавил её на сайте.
Скорость 115200 - актуально только для владельцев 1.14 и 1.15 - шлюзов с такой прошивкой сейчас меньшинство.
Как узнать версию прошивки ПМ210
Можете запустить программу прошивки. При старте, он вычитывает информацию с прибора.
Через утилиту перепрошивки.
После установки связи пункт "текущая версия ПО".
Возникает необходимость в резервировании по питанию Ваших модемов. При питании от 24 В все решается применением БП с аккумуляторами. Здесь приходится применять ИБП с выходом в 220В. Есть ли планы решить эту проблему более дешево?
Добрый день. Есть идеи по разработке исполнений с питанием =24В. Более однозначно про даты выпуска/стоимость и прочее сможем ответить после принятия решения о разработке
Всем привет!
Мы вместе с e.filatov начали обновлять интерфейс Мастера Прошивки ПМ210.
Цели:
- внедрить в интерфейс подсказки для пользователя
- избавить от необходимости читать инструкцию по прошивке
- встроить список изменений ПО
Первая версия готова, убрали пустоты с двух экранов.
Хотим поделиться с вами результатом
Вложение 37487 Вложение 37488
Здравствуйте, есть такая проблема:
Настроил связь с ПЛК 110-60 [М02], какое то время все работает нормально, но на следующий день пропадает связь с контроллером при этом на самом ПМ210 горит индикатор питания и мигает первый индикатор GSM. После сброса питания шлюза, все начинает работать.
Сталкивался ли кто с такой ситуацией, и что означает данная индикация
Добрый день. Для начала обновите прошивку для ПМ210 до актуальной версии.
Скачать прошивку можно тут: http://www.owen.ru/uploads/firmware_pm210_v1.15.zip
Возникло 2 проблемы.
1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
Можно ли видеть состояние (1 или 0) входов модуля дискретного ввода дистанционно, через шлюз GSM?
Конкретно у меня связка MB110-224.16Д и шлюз ПМ210.
Можно. Делается это через функцию "применять битовую маску".
Подробнее на стр.27: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Подождите, на этой странице описано произвольное устройство MODBUS .
А если прибор по умолчанию, и работает в протоколе OWEN ?
Если прибор MB110-224.16Д работает в режиме протокола OWEN, можно ли через API как-то увидеть состояние его входов?
Не обязательно для произвольного устройства Modbus. Разбить маску можно и на устройстве с готовым Modbus-шаблоном.
Кроме поддержки протокола ОВЕН, модуль 16Д/16ДН также поддерживает протокол Modbus.
Работа с битовой маской поддержана только для протокола Modbus. Если нужно на уровне сервера разбить битовую маску - переходите на Modbus-шаблон.
Для вашей задачи протокол ОВЕН не даёт никаких преимуществ.
Проще говоря.
Если модуль дискретного ввода работает в режиме OWEN, то Овен Клауд при опросе его не получает информацию о текущем состоянии входов, потому что технически это невозможно никак,
или потому что пока что до этого не дошло развитие проекта сервиса?
А добавить такой опрос можно для прибора, работающего со шлюзом в режиме протокола OWEN?
Вероятно, нужно использовать шаблон в Овен Клауде. Но при создании шаблона для этого прибора категории шаблонов недоступны, а любой созданный шаблон становится шаблоном на запись.
Нам нужно же осуществить чтение .
Вы куда-то не в ту сторону смотрите.
Вам нужно:
1. Подключить модуль к конфигуратору
2. Сменить протокол на Modbus
3. Сбросить питание на модуле
4. В облаке удалить устройство по протоколу Овен
5. Выбрать готовый шаблон для модуля по протоколу Modbus
6. В параметре "битовая маска входов" поставить галочку "разбор битовой маски"
7. Выбрать нужный бит
MODBUS RTU или MODBUS ASCII ? там 2 протокола на выбор.
Ой, а кажется, оно работает и без смены протокола! Всем СПАСИБО !! Параметр r.Cn
Вот, смотрите, (сейчас в логическую единицу поставлен предпоследний вход модуля дискретного ввода , 15-й, то есть его вес в десятичной системе 16384 )
Вложение 38466
Ну дальше все просто.... считываем r.Cn и математически выделяем состояние битов входов.
Подходит, но с оговорками. По протоколу ОВЕН в шаблоне нет опции "разобрать битовую маску". Поэтому разбирать битовую маску и вычленять отдельные биты приходится на уровне клиента.
В шаблоне Modbus эта опция есть. Разбор битовой маски идёт со стороны сервера и каждый бит вычленяется отдельным параметром. Мне кажется, это удобнее.
Когда Вы планируете выпуск ПМ210 с питанием 24 вольта ?
Очень нужно для моей работы.
Приходиться ставить источники бесперебойного питания на 220 вольт.
Нет ли возможности в сервисе при импорте параметров из JSON дать возможность выбора удалять уже существующие параметры или нет, неудобно когда нужно добавить параметры и при этом сохранить существующие приходится танцевать с бубном.
Почти месяц прошел... Да уж. Здесь вообще есть кто нибудь?
Еще один глюк: невозможно отключить системное событие "прибор не на связи", галка не снимается.
Вложение 39912
Планируется ли передача и отображение в сервисе owencloud какой-либо служебной информации от шлюза ПМ210 (уровень сигнала, режим связи 2g/3g/4g, оператор связи...)? Был один глюк со шлюзом: стал пропадать со связи, сначала на несколько минут, потом часов, затем и вовсе появлялся на связи раз в сутки на несколько минут, в конце концов пропал насовсем. Сначала грешили на родную антенну, заменили на 9dbi круговую, поставили ее на улице. Не помогло. Заменили сим карту (правда того же оператора - Мегафон). Не помогло. Со слов КИПовца, осуществлявшего эти манипуляции. Шлюз доходил до мигания 3 светодиода уровня сигнала, затем уходил в ошибку и перезагружался и так по кругу. В конце концов поменяли 2 шлюза местами - один сняли с объекта, который находился рядом с нами, в зоне уверенного приема Мегафона, и увезли на первый проблемный объект. А тот, с проблемного объекта, поставили у нас. Уровень сигнала сейчас на обоих объектах - все четыре деления, работают практически без обрывов связи. Что было, так и не поняли.