В конце должно быть так?
if [ "$retain_runned" == "0" ];
then
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
fi
/root/mplc4/init_mplc4.sh start
Вид для печати
Да да, всё верно. исправим в ближайшее время
Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка Вложение 39413 (версия 5.562)
Оба ПЛК110 успешно перепрошились на прошивку 5.562.
Правда у одно из них при подаче питания светодиод "Работа" до перепрошивки не мигал при запуске. Тумблер перевел из "Стоп" в "Работа" спустя пару секунд с момента подачи питания.
Очевидное замечание, данное также n200nn22.
После перепрошивки на 5.562 светодиод "Работа" горит при запуске (примерно 5-7 секунд), а когда ПЛК начинает выполнять заложенную программу (у меня начинает мигать один из выходов ПЛК), светодиод "Работа" гаснет.
Что явно не логично.
у Вас ПЛК110-60 или ПЛК110-30?
на данный момент ПЛК работае с заложеной Вами программой?
Ранее на форуме было сказано, что в следующих прошивках исправят не совсем логичную индикацию.
Остаётся на это надеятся.
Добрый день, господа.
Поддерживается ли на данный момент архивирование параметров объектов?
У меня проблема, что ,как только ставлю "архивирование" на параметре, при загрузке проекта в режиме эмуляции главное окно долго висит, после этого прогружается, но график ничего не отображает. При этом если все то же самое сделать, но в качестве узла выбрать АРМ, а не контроллер, то все работает.
На железе пока нет возможности проверить, будет только через месяц. Но хотелось бы как-то подготовится к таким нюансам и заранее предупредить заказчика, если не получится организовать архивирование параметров
Добрый день, коллеги!
Вопрос по журналу сообщений: никак не могу вывести имя текущего объекта, параметр которого превысил порог.
Структура объектов, параметры столбцов журнала и результат можно увидеть на скринах.
Как видно, и в поле "полное имя объекта" и в поле "объект" выводится только имя объекта уровнем выше.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
P.S.: Тестирую в режиме эмуляции.
Вложение 39825 Вложение 39826 Вложение 39827 Вложение 39828
почему не работает плк110 через USB????дрова поставил.в чем проблема? через 232 подключился!
Добрый день, коллеги!
Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
Есть у кого-нибудь советы?
Вложение 40495
Прошил ПЛК 110-60 MS4 на 5.562, в итоге программа стала работать с ощутимыми задержками, определение нажатия кнопок по переднему фронту стало работать только если кнопку какое-то время подержать. При этом выходы стали срабатывать также с задержкой. Можно как-то ускорить работу программы? Уменьшить длительность цикла? Время опроса входов? Время отправки команды на выходы?
Кроме того встроенный блок питания довольно громко пищит. Модификация под Codesys работала бесшумно. Это дефект или особенность?
у Вас ПЛК на 220В?
покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,
Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.
Да у меня версия 220В
С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...
И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.
Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
Вопросы:
1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
Приложение:
Вложение 40779
Здравствуйте.
1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.
1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?
Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?
1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.
ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?
Мы занимаемся эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных насосных станций. Активно занимаемся модернизацией оборудования насосных станций. На данный момент стоит задача диспетчеризации, в дальней перспективе - управление. Ведется работа по созданию SCADA системы всех насосных на базе MasterSCADA 3.9. Хотим определиться с конкретным оборудованием для локальной архивации, визуализации на объекте и передачи данных на верхний уровень. Вопрос передачи архивных данных на верхний уровень очень важен, т.к. часто бывают перебои связи и необходимо при восстановлении связи заполнять базу данных отсутствующими данными.
обратите внимание , что ПЛК на MS4 работает медленнее чам ПЛК на CDS , ввиду разного назначения и подхода в программировании и интеграции.
если для Вас цикл ПЛК в 50-100 мс не критичен - то я бы рекоммендовал рассмотреть MS4 (возможностей по сбору и хранению данных больше + возможно веб управление).
Вот демонстрация вычитки архивных данных из ПЛК по OPC UA
Вложение 40805
Я и сообщал именно про утилиты.
Как узнать версию прошивки ПЛК? Ранее читал, что при обновлении IP ПЛК сбрасывается по умолчанию на 10.0.6.10, у меня после обновления IP не изменился остался таким же как я его прописал 10.0.6.3. Непонятно обновилась прошивка или нет.
И ещё раз спрошу, можно изменить прошивку с MS4 на CDS если оплатить услуги по смене прошивки? Ну не выкидывать же их... Нас не устраивает время цикла программы ПЛК на ms4 и соответственно предсказуемость выполнения команд по времени.
Содержимое файла RELEASE в папке etc "OWEN-20180605-5537 plc110.som01" это версия прошивки?
Для текущей версии MasterSCADA4D какая версия прошивки нужна для ПЛК110-MS4 [M02] на сайте лежит 5.532 и как их идентифицировать?
Можно контрольные суммы прошивок указывать в SHA-1 или MD5, чтобы меньше проблем было?
Пытался обновить на 5.562 по ссылке из 289 поста, но что то не получилось, пробовал на 2 ПЛК.
На одном ПЛК горит оранжевым батт, полгода ему... надо менять...
Evgeniy_D, Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.
Всем привет! Помогите, не могу подключиться к ПЛК 110-MS4 по Ethernet из Мастер скада 4D. Все настройки проверил, всё гут, плк пингуется, а пытаясь залить проект, вываливается сообщение нет соединения с узлом. До этого реализовал два проекта на мастер скада-все работает. Заранее благодарю!
какой у Вас ПЛК , как давно приобрели?
Добрый день! Подскажите, как сделать хранение архива на внешней флэшке? Я отформатировал 8ГБ флэшку в FAT32, вставил, но в смонтированных устройствах вижу только встроенную sda1. Перезагрузка не помогает.