AndreiAM вроде исправили в последней прошивке. Русский слетал на версиях 220В вроде. либо откатитесь на предыдущую.
Вид для печати
AndreiAM вроде исправили в последней прошивке. Русский слетал на версиях 220В вроде. либо откатитесь на предыдущую.
Да, последняя прошивка восстановила русский язык. Все ОК.
Как в Owen Logic открыть Менеджер экранов, если случайно закрыл его (кроме версии закрыть/открыть проект заново) ?
Реле ПР200-24.2.0.0 -можно ли на аналоговые входы AI 1-4 переключенные перемычками на дискретную работу подавать 24 вольт как на DI 1-8?
можно конечно
Не понял-перемычками на 0-10 в, в проекте 0-10 в-или все таки перемычками на дискрет, а в проекте на 0-10 в?
??????????
Вложение 29839
Здравствуйте всем! Интересует такой момент, может кто реализовывал, поиск ни разу не "рулит". ПР200ХХХ, пропало питание, входы не трогаем (нет свободных), надо записать время потери питания и время включения, далее эти точки вывести на экран. Возможно такое?
Классный ответ! Уважаемый(я) petera, по ходу, для Вас, вопрос - не вопрос. Я просто написал развёрнутый вопрос, вывести дату и время, или ещё чего, вроде как не очень сложно. Основное, ни как не соображу, как "снять" момент потери питания и восстановления, допустим два фронта сигнала некоего в программе ОЛ?
Мне кажется достаточно сигнала включения, уже выкладывал один из вариантов, но нетрудно повторить:
Вложение 29857
Короче, я так вижу время и дата постоянно пишется в энергонезависимую переменную(с необходимой дискретностью), по сигналу включения сохраняется время выключения(затем, опять пишется) и включения в другую переменную(переменные)!
Ну как-то так.
Вложение 29860 Вложение 29861
Макрос
Вложение 29862
По идее явная обратная связь PWR---->SEL для первого и второго SEL ненужна. Но без них не могу проверить макрос в симуляторе.
Для даты аналогично.
Попробовал, всё отлично.
Вложение 29883
[QUOTE=AAA1;239818]Попробовал, всё отлично.
если заморочиться, то можно нолики в минуты добавить, пример можно посмотреть здесь
Palyth скорее всего косяк самого ОЛ, сам ПР работает нормально, проверенно.
Это с каких пор ограничение диапазона(пороги переключения) косяком стало?! А так в РЭ написано же, напряжение до 36 В!
Если же Вам всё-таки надо переключение именно при 24В, вход - в аналоговый режим + делитель напряжения! Чтобы пороги переключения можно было в программе менять!
Да кто-то из представителей же писал, что это косяк, не меняются пороги логической единицы для режима дискретного входа.
Скорей всего у него старинный ОЛ, я на последнем свободно ввожу любые значения:
Вложение 29923
Вложение 29924
Помогите чайнику разобраться с динамическим текстом. Тренируюсь на ИП-320 в связке с ПР-200, так то проблем нет (спасибо форуму), но возник вопрос с работой с динамическим текстом. С булевым выводом состояния команды на экран нет, т.е. о-я строка соответствует 0, 1-я строка 1, проверил. работает. Судя по функции чтения записи при выборе адреса регистра 3х, 4х. понимаю что читает переменные инт, флойт, и строк для текста много а вот что с этм делать не пойму. Весь инет перелопатил так и не нашел ответа на пальцах так сказать. Может здесь кто нибудь разжует.
Предположим, что панель - мастер, а ПР - слейв и в ПР имеется сетевая переменная 522
Если в сетевую переменную 522 записывать числа 0, 1, 2, ... N, то динамический текст будет отображать строку, которая задана в таблице динамического текста для этого числа
Вложение 29982
В тему о старинном ОЛ и ПР114, загрузил я тут проект, написанный в 51-й версии версией 99 и что бы вы думали ? после обновления ПР до 3.13 все перестало работать, какие-то чудеса с таймерами и прочим. Пришлось откатиться..
Господа.
Прошу простить за ламерскую просьбу.
Исходя из того, что, желание клиента -закон, просто прошу помочь, потому что моя просьба не будет системной. Слегка стар уже для освоения новых технолгий в деталях, но тем не менее, выкладываю алгоритм работы некой системы, разработанный и проверенный мной в эмуляторе. (Прилагаю Файл - в виде усеченного файла проекта). Прилагаемая схема сильно упрощена, мне важно получить подход, далее сам доработаю по аналогии. Как оказалось, по "просьбе" клиента недостаточно просто правильно создать программу в соответствии с алгоритмом работы системы, но нужно еще результат своей работы вывести на экран девайса (как ни странно, но это оказалось самым главным требованием у Заказчика).
Исходные данные: прибор ПР200
1. При включении питания, либо, при нажатии кнопки "Сброс" необходимо чтобы на экране прибора появилось сообщение : " Инициализация..."
2. При обнаружении режима включенного состояния прибора по входу I4 должно на экране появиться сообщение - "Работа" или "Контроль", в зависимости уровня сигнала на входе I4, после проведения инициализации прибора.
3. При попытке активации системы по входам I1 или I5 (Пуск) на дисплее устройства должно появиться сообщение: "Активно-1" или "Активно-2";
4. При установке переключателя "Работа/Контроль" в соответствующее положение необходима соответсвующая индикация на экране устройства ("Работа" или "Контроль");
5. При превышении времени включенного состояния датчиков каналов 1-2 должен поступить МИГАЮЩИЙ сигнал "Авария" с отображением информации об аварии на экране устройства, например в виде: "Авария!!!".
6. Должна быть возможность ручного изменения уставок 1 или 2 с панели прибора.
Я - чайник, причем из начинающих. Прибор будет у меня через две недели. Прошу, по возможности, помочь, хотя бы на некоторых практических примерах или ссылках. Подозреваю, что будет речь идти о переходах между экранами. Изгуглил интернет, но ни фига не понял. Заранее благодарен.
нужно еще результат своей работы вывести на экран девайса (как ни странно, но это оказалось самым главным требованием у Заказчика).
С девайсом определились? Я тут недавно про динамический текст на ИП-320 спрашивал, очень просто на пальцах ответили. Думаю это тоже ваша тема.
Добрый день. При всём уважении. Как Вы на 2 строчный дисплей ПР200 представляете выводить такую кучу, никому не нужной информации.
И если в добавок Вы собираетесь выводить лицо ПР200 на передок шкафа - двойная глупость. У неё (него) нет степени защиты, даже сравнимой со степенью защиты лицевой панели ТРМ, предназначенной для монтажа в шкафу.
ПР 200 должно монтироваться внутри шкафа, а экран предназначен для редактирования настроек, которые необходимо менять либо при пуске первоначальном, либо корректироваться персоналом при изменении условий очень редко.
Так что умерьте пыл своих заказчиков.
Почему не выкладываете весь проект? Опять боязнь за какие то свои мифические авторские права?
Если всё таки хотите сами разобраться и научиться работе, тогда другое дело. В такой помощи здесь никто никому не отказывает.
Конкретизируйте вопросы именно по Вашей предложенной программе. Например: Как ввести данные времени с экрана ПР200 в ФБ ТОН1. Или как вывести на экран индикацию включения выхода триггера SR2.
Можете писать в личку.
С уважением.
[QUOTE=maximov2009;240541]Добрый день. При всём уважении. Как Вы на 2 строчный дисплей ПР200 представляете выводить такую кучу, никому не нужной информации.
У ПР200 можно переключать экраны переменной, если информации чуть более чем описано с этим не будет проблем, ну класс защищенности-тут все зависит где он будет стоять, но даже при плохом раскладе можно впихнуть в бокс с стеклянной дверью и нужным классом защищенности. Я все это к тому что заказчик нынче ну ОооЧЕНЬ скупой. Мне вот тоже хотелось на СП 3хх делать но дороговатенько, делаю на ИП320.
Нет, в регистре должен быть № экрана, на который нужно перейти.
Панель анализирует содержимое 580 регистра и если там - 0, то ничего не происходит.
Как только в 580 регистре появится число не равное 0, панель перейдет на экран с этим номером и запишет в 580 число 0
По этому ПР должна однократно записывать требуемый номер экрана в 580 регистр и после этого не препятствовать панели записать в 580 число 0
Выводите всю нужную информацию и вводите уставки с панели .В качестве панели предложу смартфон заказчика с установленной Каскадой и работайте без проводов ...установив внутрь плату вайфай ,тогда заказчик не будет привязан к щиту ...<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/v54YoYokvBs?list=PLB3TKTLjruOz1nc7zji_1h_7F5h8c2Ff I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ну вот эта штука.
Вложение 30007
Переход на три экрана
Вложение 30008
Сетевая переменная "№ экрана" - Авт.смена экрана в настройках панели